Проблема с заземлением водонагревателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема с заземлением водонагревателя |
Гость_Алексей_* |
31.5.2005, 14:14
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблему…
Установлен накопительный водонагреватель, к нему подключены три провода – фаза, ноль, заземление (прикручено к раме электрощитка). Водонагреватель соединяется с водопроводными трубами гибкими подводками в металлической оплётке. Проблема в том, что между водопроводной трубой и заземлением от электрощитка существует напряжение 6В, ток проходит по гибким подводкам от заземления в водопроводные трубы и эти подводки греются так, что начинает пахнуть горелой резиной. Подскажите, как мне устранить данную проблему? |
|
|
31.5.2005, 16:04
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 |
Отколючи заземление от щитка, и подключи к трубам. Главное не заземлить а устранить разность потенциалов.
-------------------- Nitrogen
|
|
|