Кто оформляет разрешение на работу в ТП и другую документацию , ТП принадлежит не горсетям

olegrf
сообщение 26.10.2007, 20:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Такой вопрос из реальной жизни:

Есть ТП, которая принадлежит Организации №1 (не городским сетям), в эту ТП заходят 6/10 кВ линия, принадлежащая городским сетям. Граница балансовой принадлежности - на наконечниках высоковольтного кабеля, Организация 1 выдаёт Организации 2 техусловия на подключение к ТП электроустановок склада по кабельной линии, подключаемой к этой ТП.
1. Кто в этом случае должен выдавать акт о выполнении ТУ, акт балансового разграничения, договор электроснабжения, указание на включение - Организация 1 или горсети?
2. Кто опечатывает счётчики Организации 2 в смонтированном складе?
3. Нужно ли на приёмку кабельной траншеи вызывать представителей городских сетей (трасса идёт полностью по территории Организации 1 и Организации 2, городская земля не затрагивается)?
4. Нужно ли согласовывать проект с горсетями?
5. Кто выдаёт наряд-допуск на работу в ТП - Организация 1 или гор. сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
olegrf
сообщение 31.10.2007, 23:27
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Евгений, gomed12 спасибо за подробные ответы - на самом деле здесь ситуация такая, что Ор.1 дружественная для Ор.2 (фактически один хозяин) и они обе заинтересованы попроще сдать всё это дело с минимальным количеством согласований и привозом представителей. ТУ уже есть - они выданы Организацией 1 для Организации 2. Проект тоже есть - он согласован в Ростехнадзоре. В принципе и в горсетях согласовать не проблема, тем более, что проект согласовывать будет проектировщик со стороны.
Наверное нужно будет уточнить у Ор.1 за счёт чего выделяется мощность для Ор.2 (ещё не было разговора) и если потребуется при этом увеличение потребляемой мощности для Ор.1 от горсетей, то придётся согласовывать с сетями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 11:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены