Всю работящую часть электрической жизни групповую розеточную сеть тянул проводами 2.5 и автомат выбирал по сечению провода - 20А.
Сегодня ткнули носом в розетку 16А и сказали "не соответствует". Я и не задумывался ни разу. В быту обычных розеток (не на плиту или подобные) на 25А и не встречал. Все как то 10 да 16. |
|
|
1.11.2007, 9:32
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Anatoli
Цитата Как будет работать автомат на 25А если он вобще сработает если КЗ будет например в телевизоре, настольной лампе включённой через 50м удленителя 0,5 мм2? автоматы на линии ставятся именно для защиты кабельных линий , а не для защиты подключенных к этим линиям потребителей (нестационарных) , в идеале каждый потребитель , будь то торшер или телевизор , должен иметь собственное средство защиты от КЗ (в телевизорах это выполняется , а торшеров с предохранителем пока не встречал , но это уже проблема производителей) -------------------- |
|
|