![]() фазировка , не получается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() фазировка , не получается |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 ![]() |
здравствуйте.возникли сложности при фазировке между собой двух секций 04кВ на ТП(каждая питается от соотвествующих секций ГПП через тр-р 6/04 кВ)т.е. лампа УННа двуполюсного горит при всех комбинациях соединения фаз этих секций.нейтраль
изолированная.кто знает из-за чего так может быть? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата наверное это так и останется тайной.воощем напруга везде в норме.перекинули фазы перед тр-ом(на высокой стороне)и от одной из комбинаций на низкой стороне фазировка нормальная.т.е. соединяю А1 и А2 разных секций двуполюсник не горит Был у нас такой случай. Купили ТП 6/0,4 с трансформаторами с 11гр. Первичка - треугольник. Вторичка звезда с N. После включения на стороне НН тоже не смогли сфазироваться. Сразу не поняли, т.к. с трансами у которых 12группа таких фокусов не было. Поменяли фазы у одного из тансов по стороне ВН и все стало в норме. Кстати, в нашем случае мерили вольтметром, напряжения были такие, будто схема вообще в противофазе, т.е. одно из значений было 440В. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |