Вопрос по справочнику Неклепаева при выборе опор ВЛ (от студента)

Ссылка на страницу спр. Неклепаева

Как на одноцепной опоре можно прокладывать кабель 2х300 (330 кВ), при том что для цепи берется 6 проводов (3 фазных умноженные на 2, т.к. берутся расщепленные) ?
Ведь на одноцепной опоре можно прокладывать 3 провода всего. Может я что-то не так понял.

Извиняюсь за скорее всего глупый вопрос, просто понять хочу. Подскажите пожалуйст
а.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 12.3.2015, 22:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы путаете цепь - три фазы и две цепи по три фазы, в указанном случае это одна цепь, просто провода цепи расщеплены
так же не путайте провод с кабелем, тем более в данном случае


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 22:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены