ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 6-10кВ. Схемы включения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 6-10кВ. Схемы включения. |
14.3.2015, 1:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 39985 |
Была необходимость поменять старые трансформаторы тока( Т.Т) в ячейке РУ-6кВ на новые проблем с заменой не возникло так как новые Т.Т схожи были со старыми Т.Т по всем параметрам:
-исполнению и креплению Т.Т -обозначению вторичных обмоток; -расположению вторичных обмоток; -количеству выводов вторичных обмоток. Когда в очередной раз я занялся заменой Т.Т, то обнаружил следующее: Т.Т стоял так: напряжение от масленого выключателя (МВ) подключено к Л2, а Л1 подключен к линии(отходящей). Отсюда появилось много вопросов. начну попорядку. Можно ли, ставить Т.Т наоборот (МВ с Л2 Т.Т, а Л1Т.Т соединен с линией), если да то для чего? Как я пытался сам разобраться: Я посмотрел в соседних ячейках и увидел: В ячейках РУ, направление до трансформаторной подстанции (ТП) (концевой) находящиеся в своей зоне ответственности, Т.Т подключении правильно т.е МВ-Л1, а линия-Л2. В ячейках РУ, линии которых уходят к ТП находящимся в чужой зоне ответственности наоборот (МВ-Л2, а линия-Л1). Я так подумал, что все правильно. Но когда я увидел в одной из ячеек, Т.Т на шине фазы «А» стоит (МВ-Л2, а линия-Л1), а на шине фазы «С» стоит МВ-Л1, а линия-Л2 я вообще запутался полностью! Может просто схема собирается по КУЛИБИНСКИ? Я не релейщик, но всегда рад узнать что то новое в этой жизни. Подскажите кто соображает в данном вопросе. В чем разница Т.Т (Рис.1 и Рис.2 ), может быть есть левые и правые Т.Т? Имеют ли отличие обмотки 1И1 1И2 от обмоток 2И1 2И2 ??? |
|
|
14.3.2015, 5:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Обмотки 1И1, 1И2 ; 2И1, 2И2 отличаются тем, что одна используется для цепей учёта ЭЭ и имеет малую погрешность и малую мощность, а другая используется для цепей защиты и имеет большую мощность и погрешность. На шильдике написано для обмоток защиты 10Р, учёта 0,5S.
ТТ можно включать "наоборот" при условии, что концы, подключаемые к вторичным обмоткам будут тоже "наоборот" для соблюдения направления векторов тока. Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.3.2015, 5:45 |
|
|
Гость_Гость_* |
14.3.2015, 10:29
Сообщение
#3
|
Гости |
Обмотки 1И1, 1И2 ; 2И1, 2И2 отличаются тем, что одна используется для цепей учёта ЭЭ и имеет малую погрешность и малую мощность, а другая используется для цепей защиты и имеет большую мощность и погрешность. На шильдике написано для обмоток защиты 10Р, учёта 0,5S. ТТ можно включать "наоборот" при условии, что концы, подключаемые к вторичным обмоткам будут тоже "наоборот" для соблюдения направления векторов тока. 1. на каком шильдике ? - 2. ТТ можно включать "наоборот" при условии... что концы, подключаемые к вторичным обмоткам будут тоже "наоборот" для соблюдения направления векторов тока. --- концы чего и о каком векторе вы говорите в переменном напряжении??? |
|
|