ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 6-10кВ. Схемы включения.

Adji
сообщение 14.3.2015, 1:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 39985



Была необходимость поменять старые трансформаторы тока( Т.Т) в ячейке РУ-6кВ на новые проблем с заменой не возникло так как новые Т.Т схожи были со старыми Т.Т по всем параметрам:
-исполнению и креплению Т.Т
-обозначению вторичных обмоток;
-расположению вторичных обмоток;
-количеству выводов вторичных обмоток.
Когда в очередной раз я занялся заменой Т.Т, то обнаружил следующее:
Т.Т стоял так: напряжение от масленого выключателя (МВ) подключено к Л2, а Л1 подключен к линии(отходящей).
Отсюда появилось много вопросов. начну попорядку.
Можно ли, ставить Т.Т наоборот (МВ с Л2 Т.Т, а Л1Т.Т соединен с линией), если да то для чего?

Как я пытался сам разобраться:
Я посмотрел в соседних ячейках и увидел:
В ячейках РУ, направление до трансформаторной подстанции (ТП) (концевой) находящиеся в своей зоне ответственности, Т.Т подключении правильно т.е МВ-Л1, а линия-Л2.
В ячейках РУ, линии которых уходят к ТП находящимся в чужой зоне ответственности наоборот (МВ-Л2, а линия-Л1). Я так подумал, что все правильно.

Но когда я увидел в одной из ячеек, Т.Т на шине фазы «А» стоит (МВ-Л2, а линия-Л1), а на шине фазы «С» стоит МВ-Л1, а линия-Л2 я вообще запутался полностью! Может просто схема собирается по КУЛИБИНСКИ? Я не релейщик, но всегда рад узнать что то новое в этой жизни. Подскажите кто соображает в данном вопросе.


В чем разница Т.Т (Рис.1 и Рис.2 ), может быть есть левые и правые Т.Т?

Имеют ли отличие обмотки 1И1 1И2 от обмоток 2И1 2И2 ???
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Adji
сообщение 15.3.2015, 23:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 39985



Попробую при возможности аркашей и Ц4352 потестировать.
Вот фото то что я иследовал на данный момент (Рис.1)

ПРОВЕРКА ПОЛЯРНОСТИ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
Схема проверки полярности вторичных обмоток трансформаторов тока
Проверка полярности производится методом импульсов постоянного тока при помощи гальванометра :по схеме, приведенной на рис. 10.
Рис. 10. Схема проверки полярности вторичных обмоток трансформаторов тока
Б — батарея или аккумулятор; К — кнопка; R дОП — ограничительное сопротивление 1 сш; Г— гальванометр
При замыкании цепи тока следят за направлением отклонения стрелки прибора. Если при замыкании цепи стрелка отклоняется вправо, то однополярными зажимами будут те, к которым присоединены «плюс» батареи и «плюс» прибора.
В качестве источника постоянного тока используют сухие батареи или аккумуляторы
напряжением 2—6 в. При использовании аккумуляторов необходимо применять ограничительное сопротивление. (Рис.2)

Сообщение отредактировал Adji - 15.3.2015, 23:30
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 12:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены