ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 6-10кВ. Схемы включения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 6-10кВ. Схемы включения. |
14.3.2015, 1:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 39985 |
Была необходимость поменять старые трансформаторы тока( Т.Т) в ячейке РУ-6кВ на новые проблем с заменой не возникло так как новые Т.Т схожи были со старыми Т.Т по всем параметрам:
-исполнению и креплению Т.Т -обозначению вторичных обмоток; -расположению вторичных обмоток; -количеству выводов вторичных обмоток. Когда в очередной раз я занялся заменой Т.Т, то обнаружил следующее: Т.Т стоял так: напряжение от масленого выключателя (МВ) подключено к Л2, а Л1 подключен к линии(отходящей). Отсюда появилось много вопросов. начну попорядку. Можно ли, ставить Т.Т наоборот (МВ с Л2 Т.Т, а Л1Т.Т соединен с линией), если да то для чего? Как я пытался сам разобраться: Я посмотрел в соседних ячейках и увидел: В ячейках РУ, направление до трансформаторной подстанции (ТП) (концевой) находящиеся в своей зоне ответственности, Т.Т подключении правильно т.е МВ-Л1, а линия-Л2. В ячейках РУ, линии которых уходят к ТП находящимся в чужой зоне ответственности наоборот (МВ-Л2, а линия-Л1). Я так подумал, что все правильно. Но когда я увидел в одной из ячеек, Т.Т на шине фазы «А» стоит (МВ-Л2, а линия-Л1), а на шине фазы «С» стоит МВ-Л1, а линия-Л2 я вообще запутался полностью! Может просто схема собирается по КУЛИБИНСКИ? Я не релейщик, но всегда рад узнать что то новое в этой жизни. Подскажите кто соображает в данном вопросе. В чем разница Т.Т (Рис.1 и Рис.2 ), может быть есть левые и правые Т.Т? Имеют ли отличие обмотки 1И1 1И2 от обмоток 2И1 2И2 ??? |
|
|
16.3.2015, 8:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Да, все верно.По поводу шихтовки железа: Широкая сторона-для обмоток защиты 10Р, для учета -обмотка 0,5 с узким сердечником.Вольтамперную характеристику ТТ снимаете?Проверка коэффициента трансформации. Изоляцию вторичных обмоток надо проверить.Изоляцию первичных обмоток и испытание повышенным напряжением 50Гц.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 12:53 |
|