![]() Проблема с заземлением водонагревателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проблема с заземлением водонагревателя |
Гость_Алексей_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблему…
Установлен накопительный водонагреватель, к нему подключены три провода – фаза, ноль, заземление (прикручено к раме электрощитка). Водонагреватель соединяется с водопроводными трубами гибкими подводками в металлической оплётке. Проблема в том, что между водопроводной трубой и заземлением от электрощитка существует напряжение 6В, ток проходит по гибким подводкам от заземления в водопроводные трубы и эти подводки греются так, что начинает пахнуть горелой резиной. Подскажите, как мне устранить данную проблему? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Алексей_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Спасибо за советы. Т.е. или заземлить на трубу, или коротнуть трубу и заземление щитка... Второй вариант не грозит последствиями? Перемычка ведь будет греться. От того же трёхжильного провода, что питает водонагреватель, питается стиральная машинка. Всё нормально будет?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 4:44 |
|
![]() |