Подключение трехфазного оборудывания. , Есть несколько вопросов профессионалам. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трехфазного оборудывания. , Есть несколько вопросов профессионалам. |
24.3.2015, 21:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.3.2015 Пользователь №: 44667 |
Частная фирма. В боксе надо установить оборудывание на 380в. Плазменый станок 11 квт, компрессор 6 квт и токарный станок сколько квт неизвестно он еще не приехал. Протянули медный кабель 4х10 3 фазы и PEN. Собрали щит учета. Счетчик 100А вводной автомат 63А и после счетчика автоматы на оборудывания по 25А. PEn разделили на PE и N по схеме ТN-С-S. Собственно вопрос: На оборудывание на вилках отмечены 1,2,3 фазы и значек земли, что подключать к розетке значку земли, ноль или землю и нужно ли заземлять отдельно на корпус оборудывание? И по схеме может что то нужно добавить или поменять? Подскажите пожалуйста а то совсем запутался. Правильно ли разделен PEN, или его до счетчика надо разделить? На фото китайская вилка с обозначениями R1, S2, T3 Это я так понимаю фазы 1, 2, 3? На плазменом резаке написано 380В.
|
|
|
24.3.2015, 22:37
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Да и длительно допустимый ток по ПУЭ таб 1.3.6 кабеля 4х10 по меди 55 Ампер. Узо в данном случае рекомендуется но не обязательно, если помещение без повышенных опасностей.
|
|
|