Подключение трехфазного оборудывания. , Есть несколько вопросов профессионалам. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трехфазного оборудывания. , Есть несколько вопросов профессионалам. |
24.3.2015, 21:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.3.2015 Пользователь №: 44667 |
Частная фирма. В боксе надо установить оборудывание на 380в. Плазменый станок 11 квт, компрессор 6 квт и токарный станок сколько квт неизвестно он еще не приехал. Протянули медный кабель 4х10 3 фазы и PEN. Собрали щит учета. Счетчик 100А вводной автомат 63А и после счетчика автоматы на оборудывания по 25А. PEn разделили на PE и N по схеме ТN-С-S. Собственно вопрос: На оборудывание на вилках отмечены 1,2,3 фазы и значек земли, что подключать к розетке значку земли, ноль или землю и нужно ли заземлять отдельно на корпус оборудывание? И по схеме может что то нужно добавить или поменять? Подскажите пожалуйста а то совсем запутался. Правильно ли разделен PEN, или его до счетчика надо разделить? На фото китайская вилка с обозначениями R1, S2, T3 Это я так понимаю фазы 1, 2, 3? На плазменом резаке написано 380В.
|
|
|
24.3.2015, 23:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3237 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
1.7.135 гласит: Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
для чего вы используете розетку. почему бы вам не завести 5-и жильный кабель сразу в щит ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 22:30 |
|