Подключение трехфазного оборудывания. , Есть несколько вопросов профессионалам. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трехфазного оборудывания. , Есть несколько вопросов профессионалам. |
24.3.2015, 21:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.3.2015 Пользователь №: 44667 |
Частная фирма. В боксе надо установить оборудывание на 380в. Плазменый станок 11 квт, компрессор 6 квт и токарный станок сколько квт неизвестно он еще не приехал. Протянули медный кабель 4х10 3 фазы и PEN. Собрали щит учета. Счетчик 100А вводной автомат 63А и после счетчика автоматы на оборудывания по 25А. PEn разделили на PE и N по схеме ТN-С-S. Собственно вопрос: На оборудывание на вилках отмечены 1,2,3 фазы и значек земли, что подключать к розетке значку земли, ноль или землю и нужно ли заземлять отдельно на корпус оборудывание? И по схеме может что то нужно добавить или поменять? Подскажите пожалуйста а то совсем запутался. Правильно ли разделен PEN, или его до счетчика надо разделить? На фото китайская вилка с обозначениями R1, S2, T3 Это я так понимаю фазы 1, 2, 3? На плазменом резаке написано 380В.
|
|
|
25.3.2015, 10:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Товарищ moshkarow, что-то вас не туда как-то, во всех сообщениях. Нет ничего удивительного в том, что промышленное трёхфазное оборудование не имеет рабочего нуля или по другому "N", особенно когда оборудование мощное. Поэтому и кабель питающий четырёхжильный, и вилка, если есть, четырёхконтактная, хотя вилку можно поставить и свою с пятью контактами, если на предприятии принят другой стандарт трёхфазных розеток. На розетку то надо подвести и N и PE, а вот на кабельной вилке оборудования контакт N может быть и пустым.
В моём хозяйстве сейчас более четырёхсот станков и полторы сотни трёхфазных сварочных аппаратов и плазменных резок от ESAB и HILTI. Так вот только десяток станков, корейские обрабатывающие центры имеют рабочий ноль (N), а сварочного трёхфазного оборудования с рабочим нулём (N) просто нет. Все вторичные напряжения в станках для цепей управления (12, 24, 36, 110 В) получаются трансформаторами с первичкой на 380 В. Есть сварочное оборудование с розетками на 220 В на корпусе, предназначенные для подключения периферии типа подогревателей редукторов газовых баллонов, блоков водяного охлаждения, но 220 В получается внутри оборудования опять же трансформатором 380/220. Автору темы На всё электрооборудование должны быть паспорта и сертификаты соответствия техническому регламенту. Запрещается эксплуатация электрооборудования без документации. Достаточно заземляющего проводника в питающем кабеле, при наличии не просроченных протоколов проверки сопротивления заземляющего устройства здания и оборудования в нём, но если на корпусе оборудования есть обозначенное место для подключения заземляющего проводника, он должен быть. И всё-таки намного спокойней персоналу работать на оборудовании когда глазками видно, что оно заземлено, пусть даже если это заземление будет выполнять функции защитного уравнивания потенциалов. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 22:41 |
|