Экранированная витая пара , в качестве проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Экранированная витая пара , в качестве проводки |
Гость_Гость_fakel_*_* |
6.11.2007, 9:46
Сообщение
#1
|
Гости |
Прочитал на форуме, что вредно спать рядом с проводкой - поле сильное.
Можно ли провести проводку экранированной витой парой, используя оплетку в качестве PE-проводника? |
|
|
6.11.2007, 10:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Для стационарной прокладки из ГОСТ 50571.15-97
Таблица 52J - Минимальные сечения проводников Силовые и осветительные сети, медь - 1,5 мм кв. В качестве РЕ проводника оплётку использовать недопустимо. РЕ проводник должен быть проложен в составе кабеля сечением равным фазному (в Вашем случае). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|