Частная фирма. В боксе надо установить оборудывание на 380в. Плазменый станок 11 квт, компрессор 6 квт и токарный станок сколько квт неизвестно он еще не приехал. Протянули медный кабель 4х10 3 фазы и PEN. Собрали щит учета. Счетчик 100А вводной автомат 63А и после счетчика автоматы на оборудывания по 25А. PEn разделили на PE и N по схеме ТN-С-S. Собственно вопрос: На оборудывание на вилках отмечены 1,2,3 фазы и значек земли, что подключать к розетке значку земли, ноль или землю и нужно ли заземлять отдельно на корпус оборудывание? И по схеме может что то нужно добавить или поменять? Подскажите пожалуйста а то совсем запутался. Правильно ли разделен PEN, или его до счетчика надо разделить? На фото китайская вилка с обозначениями R1, S2, T3 Это я так понимаю фазы 1, 2, 3? На плазменом резаке написано 380В.
|
|
|
24.3.2015, 23:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3237 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
1.7.135 гласит: Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
для чего вы используете розетку. почему бы вам не завести 5-и жильный кабель сразу в щит ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.3.2015, 14:37
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
1.7.135 гласит: Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии для чего вы используете розетку. почему бы вам не завести 5-и жильный кабель сразу в щит ? По рпыту эксплуатации станков могу сказать что иностранные производители металлорежущих станков не очень-то с этим заморачиваются. Рекомендуют 5-проводную схему подключения, а сами без зазрения совести подключают питание однофазных компонентов как к рабочей, так и к защитной шине. Всегда когда приходит станок, замеряю сопротивление между нулем и землей, и всегда там прямой электрический контакт. Вмешиваться в схему станка значит лишить его гарантии. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|