Экранированная витая пара , в качестве проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Экранированная витая пара , в качестве проводки |
Гость_Гость_fakel_*_* |
6.11.2007, 9:46
Сообщение
#1
|
Гости |
Прочитал на форуме, что вредно спать рядом с проводкой - поле сильное.
Можно ли провести проводку экранированной витой парой, используя оплетку в качестве PE-проводника? |
|
|
6.11.2007, 12:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"это Ваше мнение или ГОСТ?"
кусочек ПУЭ 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 7:32 |
|