![]() Проблема с заземлением водонагревателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проблема с заземлением водонагревателя |
Гость_Алексей_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблему…
Установлен накопительный водонагреватель, к нему подключены три провода – фаза, ноль, заземление (прикручено к раме электрощитка). Водонагреватель соединяется с водопроводными трубами гибкими подводками в металлической оплётке. Проблема в том, что между водопроводной трубой и заземлением от электрощитка существует напряжение 6В, ток проходит по гибким подводкам от заземления в водопроводные трубы и эти подводки греются так, что начинает пахнуть горелой резиной. Подскажите, как мне устранить данную проблему? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 ![]() |
Цитата(Алексей) Второй вариант не грозит последствиями?
Еще как грозит, провод заземления вряд ли толстый и легко загориться когда будут варить трубы. -------------------- Nitrogen
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |