![]() Cчетчик СЕ 6850М , Есть вопросы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Cчетчик СЕ 6850М , Есть вопросы. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 ![]() |
![]() Во вложении параметры работы счетчика. 1. В чем причина таких параметров? 2. В чью пользу будет "врать" счетчик (сбыта или потребителя) при таких данных? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата Соблюдён здесь, по рабоче-крестьянски говоря фазы перепутаны А я говорю , токи перепутаны, а не фазы!. Точнее , токи перепутаны относительно своих фаз. Цитата З.Ы. Насчёт недоучёта. После замены СА4У-И45 1960г. выпуска классса точности 2,0 на новые электронные с классом 0,5 и правильным их подключением, расход электроэнергии на объектах вырос в 1,2 раза. Кто б сомневался , это не только является залогом уменьшения класса точности , но и порогом чувствительности. К примеру , старая индукция 20х50 , лампочку в 75 Ватт не чувствовал. Цитата И ещё с точки зрения Постановлений Правительства РФ нет такого понятия как "неудоучёт". Есть понятие как "безучётное потребление". Недоучёт -зто составляющая "безучётного потребления" Что то типа вот этого которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности). -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 4:20 |
|
![]() |