Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

шины или кабель

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.4.2015, 8:45
Сообщение #1





Гости






Добрай день! Подскажите может кто сталкивался! В котельной работающей на твердом топлеве будет произведена замена кабельных линий,было предложено это дело заменить на шинные мосты! От ТП(встроенной в здание котельной)до потребителя(электродвигатель).потребители расположены в машинном зале.какие ньюансы могут возникнуть при установки шинных мостов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 3.4.2015, 9:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Не думаю что это обосновано. Смысл какой? Надежность? А что делать с пылью. Особенно если твердое топливо - уголь. Тогда нужно герметичные кожухи моста что ли?
Какие токи? Не думаю что электродвигатель у Вас на МВт. Если ток велик, не хватает медной КЛ на 240 кв.мм. или гнуть тяжело - примените электродвигатели 6/10 кВ. Или у Вас такие и есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 7:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены