Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Cчетчик СЕ 6850М , Есть вопросы.

BBC
сообщение 27.3.2015, 14:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 5.12.2011
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254



Прикрепленный файл  _________.bmp ( 45.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580


Во вложении параметры работы счетчика.
1. В чем причина таких параметров?
2. В чью пользу будет "врать" счетчик (сбыта или потребителя) при таких данных?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 3.4.2015, 9:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



с2н5он,
Цитата
При этом собственник прибора учета несет обязанность по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса или системы учета - также по поверке измерительных трансформаторов, а также по замене такого прибора в случае его выхода из строя.

Счётчик цел , собственник обеспечивает эксплуатацию такого прибора учета и делает там поверку.
Только причём этот пункт здесь?.
Речь идёт не про это , а про недоучёт , а не форму собственности и кто будет ,что то ремонтировать и менять
Моего пункта про недоучёт счётчиком я так и не увидел в этой ветке..

Я уже писал.
Часто в Энергомерах и не только , в счётчиках сдыхает ац преобразователь и счётчик начинает считать мох и болото.
Счётчик на балансе потребителя (квартира) , СО не морозися мотивируя ,Ваш счётчик ,пункт
При этом собственник прибора учета несет обязанность по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса или системы учета - также по поверке измерительных трансформаторов, а также по замене такого прибора в случае его выхода из строя.
Это Ваши проблемы , подавайте в суд , а берёт меняет счётчик (хотя это не его собственнось) и делает перерасчёт не используемой реально энергии.

Я не знаю , может я просто работаю в такое обленерго, где такие моменты решают не доводя дел до судов.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 3.4.2015, 11:05
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 9:45) *
где такие моменты решают не доводя дел до судов.

и это правильно, надо договариваться ИМХО

yuoras, я так и не понял, как по Вашей логике сделать перерасчет?

Дано:
Счетчик помнит два года, например, счетчик на балансе СО. Средний расход 1.5 года - 900 000кВт*ч, а потом
от последнего визита контролёра и до момента , когда был выявлен недоучёт - 600 000кВт*ч (фаза на ТТ отвалилась, например). Как считать пол года.
Потребитель больше 670кВт, мощность по АТП 7МВт.

Сообщение отредактировал Ant29 - 3.4.2015, 11:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BBC   Cчетчик СЕ 6850М   27.3.2015, 14:16
- - A.Panichkin   Цитата1. В чем причина таких параметров? Неправиль...   27.3.2015, 15:50
- - BBC   Да., похоже в пользу потребителя, учет стоит на от...   30.3.2015, 7:09
- - yuoras   Конечно может и потребует. Докажет как и Вы, сниме...   30.3.2015, 9:50
|- - Kupper   Цитата(yuoras @ 30.3.2015, 9:50) Конечно ...   30.3.2015, 11:15
|- - next   Цитата(Kupper @ 30.3.2015, 11:15) Да и по...   30.3.2015, 11:47
- - yuoras   Kupper, Что Вы привязались к этому модулю ?. Ваш т...   30.3.2015, 18:05
|- - Kupper   Цитата(yuoras @ 30.3.2015, 18:05) Kupper,...   31.3.2015, 9:58
|- - next   Цитата(Kupper @ 31.3.2015, 9:58) И повтор...   31.3.2015, 10:55
|- - Kupper   Цитата(next @ 31.3.2015, 10:55) Тут на од...   31.3.2015, 11:00
- - BBC   Я, как представитель Потребителя, в процедуре монт...   31.3.2015, 6:22
|- - A.Panichkin   Цитата(BBC @ 31.3.2015, 6:22) Я, как пред...   31.3.2015, 9:48
- - yuoras   ЦитатаСоблюдён здесь, по рабоче-крестьянски говоря...   31.3.2015, 10:21
|- - Kupper   Цитата(yuoras @ 31.3.2015, 10:21) А я гов...   31.3.2015, 10:46
- - yuoras   ЦитатаДиаграмма векторная от сетевой организации т...   31.3.2015, 14:23
|- - Ant29   Цитата(yuoras @ 31.3.2015, 14:23) Пломбы ...   31.3.2015, 14:35
|- - A.Panichkin   Цитата(yuoras @ 31.3.2015, 14:23) Я уже п...   31.3.2015, 15:04
|- - yuoras   Цитата(A.Panichkin @ 31.3.2015, 15:04) Гд...   31.3.2015, 16:43
- - BBC   Цитата(A.Panichkin @ 31.3.2015, 10:48) А ...   31.3.2015, 14:49
- - yuoras   Цитата2. СО пытается смошенничать, и выставить по ...   31.3.2015, 14:49
|- - Ant29   Цитата(yuoras @ 31.3.2015, 14:49) Каким о...   31.3.2015, 18:15
|- - yuoras   Цитата(Ant29 @ 31.3.2015, 18:15) А скольк...   31.3.2015, 22:06
- - BBC   Цитата(A.Panichkin @ 31.3.2015, 15:04) Гд...   31.3.2015, 16:16
- - Kupper   Как человек который немного крутится в данном вопр...   1.4.2015, 10:36
- - yuoras   Я тоже прямым образом связан с местной СО. Поверьт...   1.4.2015, 23:16
|- - Kupper   Цитата(yuoras @ 1.4.2015, 23:16) Я тоже п...   2.4.2015, 11:41
- - yuoras   ЦитатаИ как раз нет такого понятия в Законодательс...   2.4.2015, 16:41
|- - Kupper   Цитата(yuoras @ 2.4.2015, 16:41) Я б дока...   2.4.2015, 17:16
- - yuoras   Спасибо, я это постановление прекрастно знаю. К не...   2.4.2015, 20:01
|- - с2н5он   Цитата(yuoras @ 2.4.2015, 21:01) Найдите ...   2.4.2015, 20:44
- - yuoras   с2н5он, ЦитатаПри этом собственник прибора учета ...   3.4.2015, 9:45
|- - Ant29   Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 9:45) где такие...   3.4.2015, 11:05
|- - Ant29   Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 9:45) Моего пун...   3.4.2015, 11:23
- - с2н5он   Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 10:45) Я уже пи...   3.4.2015, 11:12
- - yuoras   Цитатакто отвечает за счётчик - моё мнение - собст...   3.4.2015, 13:56
|- - Ant29   Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 13:56) Это не м...   3.4.2015, 14:19
||- - yuoras   Цитата(Ant29 @ 3.4.2015, 14:19) То есть п...   3.4.2015, 14:40
|- - с2н5он   Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 14:56) Какие уб...   3.4.2015, 15:09
- - Гость   счетчик на треть брешет   28.5.2015, 14:48
- - yuoras   Не учитывается одна из фаз, для енергомеры - это н...   28.5.2015, 16:29


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 9:31