Добрай день! Подскажите может кто сталкивался! В котельной работающей на твердом топлеве будет произведена замена кабельных линий,было предложено это дело заменить на шинные мосты! От ТП(встроенной в здание котельной)до потребителя(электродвигатель).потребители расположены в машинном зале.какие ньюансы могут возникнуть при установки шинных мостов?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тоже не вижу смысла, хотя видел много угольных котельных
в одной из них был пожар из-за пыли, но кабель здесь не причем - перекрыло на перекидном рубильнике -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |