Добрай день! Подскажите может кто сталкивался! В котельной работающей на твердом топлеве будет произведена замена кабельных линий,было предложено это дело заменить на шинные мосты! От ТП(встроенной в здание котельной)до потребителя(электродвигатель).потребители расположены в машинном зале.какие ньюансы могут возникнуть при установки шинных мостов?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... было предложено это дело заменить на шинные мосты! От ТП(встроенной в здание котельной)до потребителя(электродвигатель).потребители расположены в машинном зале.какие ньюансы могут возникнуть при установки шинных мостов? Нюансы здесь такие: 1. Мосты делать в пылезащищённых коробах, соответственно рост габаритов и стоимости. 2. " От ТП(встроенной в здание котельной)до потребителя(электродвигатель).потребители расположены в машинном зале" - сколько всего необходимо сделать мостов и хватит ли места для их размещения? 3. Если мост от ТП до потребителя, значит устройства управления, защиты и контроля будут располагаться в ТП? 4. Как Вы себе представляете подключение электродвигателя к шинному мосту? Кабельная вставка? Эти "нюансы" так, навскидку, наверняка появятся и другие. Лично я не стал бы заморачиватья с шинными мостами. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |