помогите советом,пжлста , частотник,заземление...??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
помогите советом,пжлста , частотник,заземление...??? |
Гость_Гость_Павел_*_* |
5.4.2015, 19:17
Сообщение
#1
|
Гости |
Всем доброго времени суток!
в электрике полный чайник Возникла следующая проблема: В гараж провел себе 380(4 провода) Для подключения оборудования(ленточный шлифстанок,типа гриндер,сверлилка и прочие) использую частотник(питается от 1фазы,на выходе 3), двигателя везде 3фазные,подключены треугольником,исправные(на корпус не пробивают). но при работе иногда "покалывают"(что весьма неприятно) подскажите ,пожалуйста, от чего это происходит и как с этим бороться. поиск облазил,-не нашел ответа(( Спасибо. |
|
|
5.4.2015, 21:46
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Контур заземления сделайте, соедините с приходящим нулём, поставьте дополнительную колодку заземления соеденёную с местом соединения контура с нулём, и от этой колодки заземлите оборудование.
|
|
|