Всем доброго времени суток!
в электрике полный чайник Возникла следующая проблема: В гараж провел себе 380(4 провода) Для подключения оборудования(ленточный шлифстанок,типа гриндер,сверлилка и прочие) использую частотник(питается от 1фазы,на выходе 3), двигателя везде 3фазные,подключены треугольником,исправные(на корпус не пробивают). но при работе иногда "покалывают"(что весьма неприятно) подскажите ,пожалуйста, от чего это происходит и как с этим бороться. поиск облазил,-не нашел ответа(( Спасибо. |
|
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
6.4.2015, 2:54
Сообщение
#2
|
Гости |
поправьте пожалуйста,если ошибусь:
1. вместо контура заземления можно использовать громоотвод(так как мой гараж это бывший ГРП,"громоотвод"/молниезащита там неслабый по идее-труба около 300мм в диаметре не менее 2хметров в глубину уходит и ввысотой около10,ступенчато сужается к вершине ) 2.к громоотводу приварить полосу,завести ее в гараж 3. входной ноль у меня прикручен к корпусу щитка ,-к нему же прикрутить полученное от громоотвода заземление,и от этого болта кинуть провод к колодке заземления,а от нее уже к оборудованию. верно? |
|
|