помогите советом,пжлста , частотник,заземление...???

Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 5.4.2015, 19:17
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток!
в электрике полный чайник durak.gif
Возникла следующая проблема:
В гараж провел себе 380(4 провода)
Для подключения оборудования(ленточный шлифстанок,типа гриндер,сверлилка и прочие) использую частотник(питается от 1фазы,на выходе 3),
двигателя везде 3фазные,подключены треугольником,исправные(на корпус не пробивают).
но при работе иногда "покалывают"(что весьма неприятно)
подскажите ,пожалуйста, от чего это происходит и как с этим бороться.
поиск облазил,-не нашел ответа((

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 6.4.2015, 2:54
Сообщение #2





Гости






поправьте пожалуйста,если ошибусь:
1. вместо контура заземления можно использовать громоотвод(так как мой гараж это бывший ГРП,"громоотвод"/молниезащита там неслабый по идее-труба около 300мм в диаметре не менее 2хметров в глубину уходит и ввысотой около10,ступенчато сужается к вершине )
2.к громоотводу приварить полосу,завести ее в гараж
3. входной ноль у меня прикручен к корпусу щитка ,-к нему же прикрутить полученное от громоотвода заземление,и от этого болта кинуть провод к колодке заземления,а от нее уже к оборудованию.
верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.4.2015, 8:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3029
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Есть ли в непосредственной близости другие электроустановки? Пощипывать может по причине разности потенциалов местной земли и PEN проводника кабеля от удалённого источника. И, видимо, выполнить повторное заземление весьма желательно.

Нельзя использовать молниезащиту для цели защитного заземления.

Заземляющее устройство для цели защиты от поражения эл.током надо выполнить своё, и не просто очаговое с выведением на щит, а контур горизонтального заземлителя вокруг гаража, с соединением с металлоконструкциями гаража, если есть.

Сколько лет было ГРП, когда оно стало гаражом + сколько лет гаражу? Заземлителя молниезащиты может уже и нет, сгнил давно.

Зачем нужен частотник 1ф/3ф, если заведен 3ф кабель?

Сидит ли кто ещё на этом кабеле?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 17:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены