помогите советом,пжлста , частотник,заземление...???

Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 5.4.2015, 19:17
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток!
в электрике полный чайник durak.gif
Возникла следующая проблема:
В гараж провел себе 380(4 провода)
Для подключения оборудования(ленточный шлифстанок,типа гриндер,сверлилка и прочие) использую частотник(питается от 1фазы,на выходе 3),
двигателя везде 3фазные,подключены треугольником,исправные(на корпус не пробивают).
но при работе иногда "покалывают"(что весьма неприятно)
подскажите ,пожалуйста, от чего это происходит и как с этим бороться.
поиск облазил,-не нашел ответа((

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Student_007
сообщение 6.4.2015, 9:03
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.

Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.

В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.

Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.

При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.

Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.


Из этого можно сделать вывод что если молниеприемник на малом расстоянии( менее 3 метров) контур заземления надо обьеденить с контуром молниезащиты. Про частотник +1 -зачем однофазный с последующим преобразованием в 3 фазы?

Сообщение отредактировал Student_007 - 6.4.2015, 9:04
Вернуться в начало страницы