![]() Дружит -ли кабель с деревом? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Дружит -ли кабель с деревом? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
![]() , ![]() ![]() , Это строящееся здание для службы спасения и пожарников. Согласно проекту кабели укладываются по деревянным балкам перекрытия. Затем все это закроется подшивными потолками. В комнатах отдыха персонала балки закрываться не будут, и кабели для светильников тянем в пластиковых 16мм трубах. Местами кабели пропускаем через балки/сверлим отверстия. Точно так-же проходят и 3фазные кабели, и видео, и телефон, и управление отоплением, и сигнализация, ну и конечно громкая связь. На верхнем фото по потолку проходят кабели управления оконными жалюзи 220в 5 на 1.5мм и освещение 3 на 1.5мм. Как считаете коллеги, такой монтаж возможен сейчас в России? Кстати, примерно равноценное здание пожарникам сдали буквально 3 недели назад. Еще и РТР "сунули" им в рессивер спутниковый. Пусть русский учат ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Припоздал немного. Есть п.7.1.38 ПУЭ, который гласит: Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 21:52 |
|
![]() |