Освещение склада , нормы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Освещение склада , нормы |
15.10.2014, 11:10
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Здравствуйте все, кто заглянул в эту тему ))
Делаю проект освещения склада готовой продукции (металлоконструкции, трубы и т.д.) 36х20м - небольшой Нашел вот это: Нормы освещенности для складов устанавливаются в соответствии со СНиП 23.05-95: – для закрытых складов при напольном хранении (разряд зрительной работы VШб) минимальный уровень освещенности 75 лк с газоразрядными лампами, 50 лк – с лампами накаливания (по СНиП 11-4-79 этот показатель был ниже – 50 и 30 лк соответственно); – для стеллажного хранения (разряд зрительной работы VI-1) – 200 лк с газоразрядными лампами, 100 лк – с лампами накаливания. Минимальный уровень освещенности при производстве грубых работ (по рекомендациям РАМН в соответствии с требованиями СНиП 23.05-95) при общем освещении составляет 200 лк с газоразрядными лампами и 100 лк с лампами накаливания. Этот показатель может быть использован для нормирования уровня освещенности при проведении погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских (ПРТС) работ на складах. Возник вопрос: светодиодное освещение к кому отнести? к газоразрядным лампам или к лампам накаливания? Разница нормируемой освещенности составляет 100%, кол-во светильников изменяется в 2 раза (30-15), при средней стоимости светильника 12000-15000рублей, крЮто получается. Заранее спасибо. |
|
|
7.4.2015, 16:07
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Может быть и склад пищевых продуктов, которые боятся ультрафиолета. От этого зависит выбор светильника.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 18:42 |
|