Коллеги, добрый день.
Нашел единственный форум, где создан отдельный раздел по ИПБ. Очень приятно это видеть! Занимаюсь бесперебойниками с 1993 г. Объездил множество заводов в Европе, Азии и Америке. Готов ответить на любые вопросы форумчан, если таковые возникнут. Желаю всем удачной работы! |
|
|
5.3.2015, 19:59
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Как выполняется расчёт токов короткого замыкания (1 - и 3-фазного) при питании от ИБП?
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
6.3.2015, 10:01
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.3.2015 Из: Москва Пользователь №: 44387 |
Как выполняется расчёт токов короткого замыкания (1 - и 3-фазного) при питании от ИБП? Добрый день. Насколько мне известно, есть некий отраслевой стандарт у большинства производителей ИБП. Током короткого замыкания считается ток (ну или мощность в нагрузке если хотите), превышающий примерно в 10 раз максимальный ток (мощность) данного устройства. В технических параметрах ИБП всегда указывают перегрузочную способность. Например, для моделей N-Power Evo 10-1000 кВА: Перегрузочная способность до 125% в течение 20 мин, до 150% в течение 90 с (в инверторном режиме), до 1400% в течение 10 мс (при Bypass). Всё что выше 1400% считается КЗ и срабатывает защита блока. См. оригинал здесь: http://www.ибп.рф/catalogue/power-ups/n-power-evo/1 |
|
|
16.3.2015, 6:27
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Добрый день. Насколько мне известно, есть некий отраслевой стандарт у большинства производителей ИБП. Ну, раз вы тесно связаны с производителями, не могли бы вы озвучить название этого стандарта. Током короткого замыкания считается ток (ну или мощность в нагрузке если хотите), превышающий примерно в 10 раз максимальный ток (мощность) данного устройства. Странное определение, конечно. Но вы отклонились от заданного вопроса. Как, всё-таки, посчитать ток КЗ в цепи с ИБП? Сообщение отредактировал DoctorGauss - 16.3.2015, 6:28 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
7.4.2015, 21:14
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
не могли бы вы озвучить название этого стандарта. ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 5.6 Защита от перегрузки по току и замыкания на землю или ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 5.10 Защита от перегрузки по току и замыкания на землю -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|