В подвале жилого здания находятся ВРУ и венткамера, в каждом помещение по периметру шина, по проекту шина соединяющая помещения, сталь 40х4 проходит под потолком. Можно ли уложить ее под стяжку пола?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17720 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кто говорит о запретах, просьба привести источник запрета.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=33025 http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=110645 СНиП 3.05.06-85 "3.252. Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. Это требование не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах, коробах или замоноличенные в строительные конструкции". Не стоит воспринимать "замоноличенные в строительные конструкции" как "замоноличенные на заводах стройиндустрии". Арматура ж/б конструкций указана отдельно. Да и в ПУЭ "несменяемая замоноличенная прокладка" подразумевается "в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций". ГОСТ Р 50571.5.54-2013 говорит только о соединениях. Если соединения могут быть недоступны, то цельная шина и подавно. Сообщение отредактировал Олега - 15.4.2015, 15:54 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 18:14 |
|
![]() |