![]() Системы бесперебойного электропитания (ИБП) для электроснабжения объектов по 1 категории , ИБП, стабилизаторы и др. оборудование |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Системы бесперебойного электропитания (ИБП) для электроснабжения объектов по 1 категории , ИБП, стабилизаторы и др. оборудование |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.3.2015 Из: Москва Пользователь №: 44387 ![]() |
Коллеги, добрый день.
Нашел единственный форум, где создан отдельный раздел по ИПБ. Очень приятно это видеть! Занимаюсь бесперебойниками с 1993 г. Объездил множество заводов в Европе, Азии и Америке. Готов ответить на любые вопросы форумчан, если таковые возникнут. Желаю всем удачной работы! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.3.2015 Из: Москва Пользователь №: 44387 ![]() |
Зы. И еще, некоторые производители указывают о необходимости установки УЗО тип F для обеспечения безопасности, в N-Power что то не нашел ни чего. Ответ инженера на этот вопрос таков: Если речь идет об установке УЗО на входе ИБП N-Power (например, N-Power Evo), то завод по этому поводу не дает никаких рекомендаций. Однако, личная рекомендация наших инженеров: они настоятельно не рекомендуют ставить УЗО. Если речь идет об установке УЗО на выходе ИБП, то это личное дело заказчика и его стремление защитить свою специфическую нагрузку или персонал. Но к ИБП это уже не имеет никакого отношения. Вопрос для собственного развития и углубление в понимании работы ИБП. Почему часто различается полная и активная мощность для ИБП. Допустим ИБП имет номинал тока 100А и при этом коэффициент мощности (паспортный) 0,8. Что мешает ему выдать все эти 100А на активную нагрузку. Тем не менее по статьям на вашем сайте я понял, что в активную он сможет выдать только 80А. Обычному силовому трансформатору ничто не мешает выдать все его КВА в активном виде, а вот ИБП все-же что-то мешает. Это один из самых "популярных" вопросов. Нам его так часто задают, что некоторое время назад была написана статья на эту тему: "Еще раз про мощность: активную, реактивную, полную (P, Q, S), а также коэффициент мощности (PF)" www.ибп.рф/reference/tech-articles/233-again-pqs Добавить могу лишь то, что реальная нагрузка обычно не является чисто активной. Есть активная составляющая и реактивная. Поэтому мощные ИБП создают для работы именно с такой нагрузкой, у которой PF=0.8 Т.е. ставят в ИБП компенсирующие реактивные элементы. Возьмем, например, модель N-Power Evo 100 KVA. Её максимальная выходная мощность составляет 100 кВА (полной мощности) или 80 кВт (активной). Пересчитаем в ток: 100 кВА ---> 151 А (полный ток), 80 кВт ---> 121 А (активный ток). Это означает, что если вы подключаете реалную нагрузку 100 кВА с PF=0.8 то вы не превышаете максимально допустимые выходные значения ИБП как по суммарной пощности так и по активной. Теперь предположим, что значение PF нагрзки другое, отличное от 0.8. Тогда нужно смотреть отдельно по активной и отдельно по суммарной мощности, что бы не было превышения максимально допустимого значения для данного типа ИБП. Замечание: В последнее время производители ИБП все чаше используют выходное значение PF=0.9, причем даже в ИБП большой мощности. Пример: Power-Vision HF www.ибп.рф/catalogue/power-ups/power-vision-hf У меня следующий вопрос - учитывая уровень надёжности современных ИБП, как относиться к требованиям построения систем бесперебойного электроснабжения по схеме резервирования N+1? И ещё - какие основные принципиальные отличия в ИБП производства APC (Schneider Electric), Chloride (Emerson), Eaton и др.? N+1 - это очень распространненные системы системы резервирования / масштабирования мощности. Все основные заводы- производители ИБП (в том числе и приведенные вами) примерно используют одни и те же технические решения, особенно в силовой части. Это инверторы на IGBT-транзисторах с ШИМ-модуляцией. Для классических схем - выходные изолирующие трансформаторы треугольник-звезда, для высокочастотных моделей - высокочастотные трансформаторы. Из последних новинок - это выпрямители на IGBT. Различие кроется в нюансах, сервисах, удаленном мониторинге. Например, ИБП серии N-Power Evo для синхронизации параллельно соединенных модулей (N+1) применяют помехозащищенные оптико-волоконные кабели. Сообщение отредактировал Александр1965 - 17.4.2015, 12:28 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 5:34 |
|
![]() |