Подключение счтечика под напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение счтечика под напряжение |
31.8.2012, 7:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24018 |
Здравствуйте, подскажите можно ли прямотоные счетчики и счетчики трансформаторного включения подключать под напругой, просто не очень хочется надолго отключать дом? Может ли счетчик выйти из строя?
|
|
|
18.4.2015, 20:26
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Для опытного электрика дело решимое, но!?
Следует помнить одно важное правило: при размыкании вторичной обмотки ТТ на выводах появляется высокое напряжение, величина которого зависит от тока в первичке. Поэтому любая неточность в подключении (разрыв вторички ТТ) может повлечь взрыв начинки счетчика. Для этого впринцыпе и придумали - ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ КОЛОДКУ, которая закорачевает вторичку ТТ. Решение рисковать или всетаки обесточить принимать лично Вам. |
|
|