Александр1965
сообщение 5.3.2015, 15:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2015
Из: Москва
Пользователь №: 44387



Коллеги, добрый день.

Нашел единственный форум, где создан отдельный раздел по ИПБ. Очень приятно это видеть!

Занимаюсь бесперебойниками с 1993 г. Объездил множество заводов в Европе, Азии и Америке.
Готов ответить на любые вопросы форумчан, если таковые возникнут.

Желаю всем удачной работы!

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Александр1965
сообщение 17.4.2015, 12:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2015
Из: Москва
Пользователь №: 44387



Цитата(ink_elec @ 8.4.2015, 12:52) *
Зы. И еще, некоторые производители указывают о необходимости установки УЗО тип F для обеспечения безопасности, в N-Power что то не нашел ни чего.


Ответ инженера на этот вопрос таков:

Если речь идет об установке УЗО на входе ИБП N-Power (например, N-Power Evo), то завод по этому поводу не дает никаких рекомендаций.
Однако, личная рекомендация наших инженеров: они настоятельно не рекомендуют ставить УЗО.

Если речь идет об установке УЗО на выходе ИБП, то это личное дело заказчика и его стремление защитить свою специфическую нагрузку или персонал.
Но к ИБП это уже не имеет никакого отношения.


Цитата(Pantryk @ 16.4.2015, 18:13) *
Вопрос для собственного развития и углубление в понимании работы ИБП. Почему часто различается полная и активная мощность для ИБП. Допустим ИБП имет номинал тока 100А и при этом коэффициент мощности (паспортный) 0,8. Что мешает ему выдать все эти 100А на активную нагрузку. Тем не менее по статьям на вашем сайте я понял, что в активную он сможет выдать только 80А. Обычному силовому трансформатору ничто не мешает выдать все его КВА в активном виде, а вот ИБП все-же что-то мешает.


Это один из самых "популярных" вопросов. Нам его так часто задают, что некоторое время назад была написана статья на эту тему:
"Еще раз про мощность: активную, реактивную, полную (P, Q, S), а также коэффициент мощности (PF)"
www.ибп.рф/reference/tech-articles/233-again-pqs

Добавить могу лишь то, что реальная нагрузка обычно не является чисто активной. Есть активная составляющая и реактивная.
Поэтому мощные ИБП создают для работы именно с такой нагрузкой, у которой PF=0.8
Т.е. ставят в ИБП компенсирующие реактивные элементы.
Возьмем, например, модель N-Power Evo 100 KVA. Её максимальная выходная мощность составляет 100 кВА (полной мощности) или 80 кВт (активной).
Пересчитаем в ток: 100 кВА ---> 151 А (полный ток), 80 кВт ---> 121 А (активный ток).

Это означает, что если вы подключаете реалную нагрузку 100 кВА с PF=0.8 то вы не превышаете максимально допустимые выходные значения ИБП
как по суммарной пощности так и по активной.

Теперь предположим, что значение PF нагрзки другое, отличное от 0.8. Тогда нужно смотреть отдельно по активной и отдельно по суммарной мощности,
что бы не было превышения максимально допустимого значения для данного типа ИБП.

Замечание: В последнее время производители ИБП все чаше используют выходное значение PF=0.9, причем даже в ИБП большой мощности.
Пример: Power-Vision HF www.ибп.рф/catalogue/power-ups/power-vision-hf

Цитата(VELZEVUL @ 17.4.2015, 4:45) *
У меня следующий вопрос - учитывая уровень надёжности современных ИБП, как относиться к требованиям построения систем бесперебойного электроснабжения по схеме резервирования N+1?
И ещё - какие основные принципиальные отличия в ИБП производства APC (Schneider Electric), Chloride (Emerson), Eaton и др.?


N+1 - это очень распространненные системы системы резервирования / масштабирования мощности.

Все основные заводы- производители ИБП (в том числе и приведенные вами) примерно используют одни и те же технические решения, особенно в силовой части.
Это инверторы на IGBT-транзисторах с ШИМ-модуляцией. Для классических схем - выходные изолирующие трансформаторы треугольник-звезда, для высокочастотных
моделей - высокочастотные трансформаторы. Из последних новинок - это выпрямители на IGBT.

Различие кроется в нюансах, сервисах, удаленном мониторинге.

Например, ИБП серии N-Power Evo для синхронизации параллельно соединенных модулей (N+1) применяют помехозащищенные оптико-волоконные кабели.


Сообщение отредактировал Александр1965 - 17.4.2015, 12:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.4.2015, 6:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Александр1965 @ 17.4.2015, 15:36) *
Ответ инженера на этот вопрос таков:

Если речь идет об установке УЗО на входе ИБП N-Power (например, N-Power Evo), то завод по этому поводу не дает никаких рекомендаций.
Однако, личная рекомендация наших инженеров: они настоятельно не рекомендуют ставить УЗО.

Если речь идет об установке УЗО на выходе ИБП, то это личное дело заказчика и его стремление защитить свою специфическую нагрузку или персонал.
Но к ИБП это уже не имеет никакого отношения.
Очень странно.
Без УЗО конечно можно обойтись, применив например разделяющий трансфоматор и другие защитные меры. Но в данном случае речь идет о защитной мере "автоматическое отключение питания". Некоторые производители указывают даже не тип F, а тип B. В чем отличие, можно узнать здесь:
ГОСТ IEC 62423-2013Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, типа F и типа В со встроенной и без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения

За счет чего тогда у вас будет обеспечиваться защита, при том что ИБП входит в перечень ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"?

Сообщение отредактировал ink_elec - 20.4.2015, 7:24


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр1965   Системы бесперебойного электропитания (ИБП) для электроснабжения объектов по 1 категории   5.3.2015, 15:13
- - Олега   На данный момент (и уже некоторое время) интересуе...   5.3.2015, 15:27
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 5.3.2015, 15:27) На данный...   6.3.2015, 10:01
|- - Александр1965   Цитата(Олега @ 5.3.2015, 15:27) На данный...   6.3.2015, 10:13
||- - Олега   Цитата(Александр1965 @ 6.3.2015, 10:13) -...   6.3.2015, 17:31
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Олега @ 5.3.2015, 15:27) На данный...   21.9.2015, 19:57
- - DoctorGauss   Как выполняется расчёт токов короткого замыкания (...   5.3.2015, 19:59
|- - Александр1965   Цитата(DoctorGauss @ 5.3.2015, 19:59) Как...   6.3.2015, 10:01
|- - DoctorGauss   Цитата(Александр1965 @ 6.3.2015, 13:01) Д...   16.3.2015, 6:27
|- - Александр1965   Цитата(DoctorGauss @ 16.3.2015, 6:27) Ну,...   17.3.2015, 14:30
||- - Олега   Цитата(Александр1965 @ 17.3.2015, 14:30) ...   18.3.2015, 10:58
|- - ink_elec   Цитата(DoctorGauss @ 16.3.2015, 9:27) не ...   7.4.2015, 21:14
- - Pantryk   Тоже интересует защита от кз после ИБП. Была у мен...   6.3.2015, 9:40
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Pantryk @ 6.3.2015, 9:40) Тоже инт...   6.3.2015, 9:52
|- - Александр1965   Цитата(Pantryk @ 6.3.2015, 9:40) Тоже инт...   10.3.2015, 9:33
|- - Александр1965   Цитата(Pantryk @ 6.3.2015, 9:40) Тоже инт...   16.4.2015, 14:11
|- - Shura_with_KINEF   Господа, а вам не кажется, что вот эта характерист...   17.4.2015, 21:00
|- - ink_elec   Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.4.2015, 0:00...   18.4.2015, 11:53
- - Pantryk   ЦитатаПоявление IGBT в качестве переключающего эле...   6.3.2015, 14:57
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Pantryk @ 6.3.2015, 14:57) Т.е. эл...   10.3.2015, 13:07
- - Pantryk   Спасибо за такой содержательный ответ! Цитата-...   10.3.2015, 10:27
- - DoctorGauss   Боюсь, это будет совсем не то, что мне нужно.   17.3.2015, 16:54
- - S.F.   По вопросу Pantryk (cм выше) _"".........   17.3.2015, 20:42
- - Pantryk   Мой вопрос был не в селективности общего выходного...   18.3.2015, 1:03
- - Shura_with_KINEF   10 крат, это что то типа характеристики В у автома...   18.3.2015, 11:32
- - Pantryk   Да, собственно мой следующий вопрос является следс...   18.3.2015, 17:49
- - Александр1965   Цитата(Pantryk @ 18.3.2015, 17:49) Да, со...   7.4.2015, 10:11
- - FRAER   Мда, плохой из вас продавец   7.4.2015, 15:38
- - ink_elec   Александр1965, У меня возник вопрос по выбору ИБП ...   8.4.2015, 12:52
- - ink_elec   продолжение тут   14.4.2015, 9:53
- - Pantryk   Вопрос для собственного развития и углубление в по...   16.4.2015, 18:13
- - VELZEVUL   У меня следующий вопрос - учитывая уровень надёжно...   17.4.2015, 4:45
- - ink_elec   Александр1965, Спасибо. Цитатамаксимально возможно...   17.4.2015, 6:00
|- - Олега   Александр1965, в статье по ссылке www.ибп.рф/refer...   17.4.2015, 16:05
- - Александр1965   Цитата(ink_elec @ 8.4.2015, 12:52) Зы. И ...   17.4.2015, 12:36
|- - VELZEVUL   Цитата(Александр1965 @ 17.4.2015, 19:36) ...   17.4.2015, 17:39
|- - ink_elec   Цитата(Александр1965 @ 17.4.2015, 15:36) ...   20.4.2015, 6:54
- - Олега   Все-таки есть методика расчета, которую ищет Docto...   18.4.2015, 13:40
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.4.2015, 16:40) Все-таки...   18.4.2015, 16:40
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 18.4.2015, 16:40) Docto...   18.4.2015, 23:02
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 19.4.2015, 2:02) В этой те...   19.4.2015, 6:01
- - Shura_with_KINEF   ink_elec, кажется я понял свои заблуждения. Получа...   18.4.2015, 22:40
|- - ink_elec   Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.4.2015, 1:40...   21.4.2015, 21:56
- - Pantryk   Может двойную аварию (отключение питания и кз в ли...   22.4.2015, 9:44
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 22.4.2015, 12:44) Может ...   22.4.2015, 10:24
- - bulzo   Цитата(Александр1965 @ 5.3.2015, 16:13) К...   4.8.2015, 21:00
|- - bulzo   Цитата(bulzo @ 4.8.2015, 22:00) Привет ко...   5.8.2015, 21:31
- - Гость   Всем привет!Появилась проблема с новым UPS. Во...   26.8.2016, 9:23
- - Pantryk   Ну так если ИБП считает номиналом 230В, и на входе...   26.8.2016, 15:28
- - Гость_Гост   Да все уже разрешилось,у него порог срабатывания 2...   27.8.2016, 1:14
- - алексей1966   Добрый день. Нужна помощь. LP33-10квт не включаетс...   3.4.2018, 0:00