Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

конфигурация щита , помогите!!!

jokkerrr
сообщение 21.4.2015, 20:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 45071



Добрый вечер.
Помогите пожалуйста укомплектовать щит, по автоматам все понятно, подскажите какие УЗО или Дифавтоматы поставить, на какие группы, или заменить какие то автоматы.

На вводе стоит автомат 50А 2р. Есть такие группы:
освещение спальни 10А
освещение детской 10А
освещение кухни\гостинной 10А
освещение прихожей 10А

розетки спальни 16А
розетки детской 16А
розетки кухни 20А
розетки гостинной 16А
розетки зоны гостинной2 16А
розетки прихожей 16А

ванная(осв+роз) 16А
стиралка 16А
посудомойка 16А
варочная панель 32А
духовка 20А
кондиционер1 16А
кондиционер2 16А


Как скомпоновать шкаф? На что ставить защиту, или как то разбить группы по автоматам и сажать на УЗО? Или ставить диф?
Заранее большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
jokkerrr
сообщение 22.4.2015, 6:48
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 45071



Спасибо, но вариант предложенный норм? И можно ли ставить в домовой на 50А автомат, если в подъезде стоит 50А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- jokkerrr   конфигурация щита   21.4.2015, 20:57
- - Костян челябинский   А розетки кухни и духовка какие то особенные? Поче...   21.4.2015, 21:11
- - jokkerrr   Там кабель сечением поболее.   21.4.2015, 21:13
- - Костян челябинский   А зачем поболее? А как вы кабель сечением поболее ...   21.4.2015, 21:16
- - jokkerrr   На розетки зоны кухни до распайки идет 4мм, далее ...   21.4.2015, 21:17
- - Костян челябинский   Во первых, у вас на духовку отдельный автомат. Зна...   21.4.2015, 21:20
- - jokkerrr   Так на духовку и идет отдельная линия, розетки не ...   21.4.2015, 21:23
- - Костян челябинский   ОК, по духовке убедили, если без розетки. А вот по...   21.4.2015, 21:30
- - jokkerrr   А почему нельзя так сделать? В двух словах)))   21.4.2015, 21:32
- - Костян челябинский   А. Неразумный расход кабеля 4 мм кв. Он там не нуж...   21.4.2015, 21:41
- - jokkerrr   Понял! А как быть с УЗО или Дифами? Что ставит...   21.4.2015, 21:55
- - Костян челябинский   Ну тут такие соображения. 1. Освещение и стациона...   21.4.2015, 22:07
- - jokkerrr   А почему не ниже 50? он(УЗО) же например защищает ...   21.4.2015, 22:26
- - Костян челябинский   Мы только что в личке с 220v-elektrik это обсудили...   21.4.2015, 22:47
- - 220v-elektrik   ТС а Вы вообще в курсе сколько УЗО стоят? Или для ...   21.4.2015, 23:19
- - savelij®   Если не принципиально, то поставить дифы на все гр...   22.4.2015, 0:30
- - jokkerrr   В общем лучше взять с запасом УЗО, на 50)))) А пос...   22.4.2015, 2:06
- - FRAER   узо на 50А и не бывает, у них ряд поменьше - 25А, ...   22.4.2015, 6:02
- - jokkerrr   Спасибо, но вариант предложенный норм? И можно ли ...   22.4.2015, 6:48
- - savelij®   Можно просто поставить выключатель нагрузки, напри...   22.4.2015, 11:09