Коллеги, добрый день.
Нашел единственный форум, где создан отдельный раздел по ИПБ. Очень приятно это видеть! Занимаюсь бесперебойниками с 1993 г. Объездил множество заводов в Европе, Азии и Америке. Готов ответить на любые вопросы форумчан, если таковые возникнут. Желаю всем удачной работы! |
|
|
22.4.2015, 9:44
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Может двойную аварию (отключение питания и кз в линии) не учитывать как маловероятную? Т.е. считаем защиты как будто нагрузка от сети питается (потому, что при перегрзке ИБП перейдет на байпас).
|
|
|
22.4.2015, 10:24
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Может двойную аварию (отключение питания и кз в линии) не учитывать как маловероятную? Речь не о двойной аварии. В случае КЗ ИБП перейдет на байпас, но токи КЗ могут составлять кА. Так же следует учитывать, что сам ИБП может быть запитан от нескольких ИП: от основного (ТП) и от резервного ИП (например гены). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|