Выбор номинала аппарата защиты , теоретический или практический метод

Гость_Гость_Stan_*_*
сообщение 25.4.2015, 7:39
Сообщение #1





Гости






Есть вопрос: правомерно ли при расчёте тока одной фазы в 3-х фазной системе TN-C использовать следующую формулу-
I=P/1,73 х Uл х cosф,
где: I-ток в одной фазе,
Р-это мощность одной фазы в з-х фазной системе,
остальные параметры формулы понятны.
Непонятно в данном случае применение в формуле корня из 3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 25.4.2015, 8:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



, при чем тут испытания?
если нагрузка однофазная, то считаем I = P / (0,22 * cos ф) (P в кВт)
если трехфазная симметричная: I = P / (0,66 * cos ф)
где 0,66 = корень(3) * 0,38 = корень(3) * корень(3) * 0,22 = 3 * 0,22