Есть вопрос: правомерно ли при расчёте тока одной фазы в 3-х фазной системе TN-C использовать следующую формулу-
I=P/1,73 х Uл х cosф, где: I-ток в одной фазе, Р-это мощность одной фазы в з-х фазной системе, остальные параметры формулы понятны. Непонятно в данном случае применение в формуле корня из 3. |
|
|
25.4.2015, 14:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Корень из трех - это отношение линейного напряжения к фазному (для симметричного источника)
грубо: при однофазной нагрузке делим мощность на фазное напряжение (про косинус пока молчу) при трехфазной симметричной, нагрузка равномерно распределена по фазам, поэтому делим на число фаз (на 3) - получаем нагрузку на каждую фазу и по вышеуказаной формуле получаем ток если у нас фазное - 220В, то линейное 220*корень(3)=380В при трехфазной нагрузке делим на (3*0,22)=(1,73*0,38) |
|
|