Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Выбор номинала аппарата защиты , теоретический или практический метод

Гость_Гость_Stan_*_*
сообщение 25.4.2015, 7:39
Сообщение #1





Гости






Есть вопрос: правомерно ли при расчёте тока одной фазы в 3-х фазной системе TN-C использовать следующую формулу-
I=P/1,73 х Uл х cosф,
где: I-ток в одной фазе,
Р-это мощность одной фазы в з-х фазной системе,
остальные параметры формулы понятны.
Непонятно в данном случае применение в формуле корня из 3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 25.4.2015, 14:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Корень из трех - это отношение линейного напряжения к фазному (для симметричного источника)

грубо: при однофазной нагрузке делим мощность на фазное напряжение (про косинус пока молчу)
при трехфазной симметричной, нагрузка равномерно распределена по фазам, поэтому делим на число фаз (на 3) - получаем нагрузку на каждую фазу и по вышеуказаной формуле получаем ток

если у нас фазное - 220В, то линейное 220*корень(3)=380В
при трехфазной нагрузке делим на (3*0,22)=(1,73*0,38)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 19:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены