Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Предстоит замена ввода 220 кВ на трансформаторе. Привезли новый, не маслонаполненный. Первое испытание сделали утром. Температура ночью была +2. В момент испытаний около 8. Прибор "Тангенс-2000" показал результат "минус 00,063%". Емкость была чуть меньше заводской, но в пределах нормы. По прямой схеме. По обратной, тангенс был 1,540, что в два раза больше заводских испытаний. Второе испытание делали после обеда. Температура уже была около 15, но сам ввод был еще холодный. На металлических местах в отдельных точках пирометр показывал даже минус 3. Результаты испытаний таковы. По прямой схеме тангенс "минус 00,177", емкость чуть подросла. По обратной все осталось также. Вопрос. Почему прибор показал отрицательное значение и в чем может быть причина? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
возникла проблема с установкой Тангенс 3м. значение тангенса угла при 70с получается выше чем при 90с, может кто сталкивался с такой ситуацией, как такое может быть и с чем это может быть связано? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |