Основание для замены кабеля , Замена кабеля 0,4 кВ типа ААБ 3х185 на новый. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Основание для замены кабеля , Замена кабеля 0,4 кВ типа ААБ 3х185 на новый. |
Гость_Искандар_* |
30.4.2015, 17:31
Сообщение
#1
|
Гости |
Кабель ААБ3х185 используется как вводной кабель0,4 кВ в наш цех. В 1978 года положили СОГЛАСНО БИРКЕ! Есть ли требование на основании которого требовать проектировщика заложить в проект замену этого кабеля? Например тк 3-х жильный или (и) Уже эксплуатируется более 36 лет. На основании чего я могу требовать.?? СПАСИБО.
|
|
|
30.4.2015, 18:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
кладут обычно что-то на кого-то, а так прокладывают. Основание для замены увеличение нагрузки, отсутствие PEN, протоколы измерений сопротивления изоляции (испытание применимо к КЛ выше 1000В),количество соединительных муфт на км кабеля и личная настойчивость.
-------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 21:30 |
|