![]() Применение УЗО в системе TN-C. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Применение УЗО в системе TN-C. |
Гость_Sila_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте,коллеги!
Пункт 1.7.80. ПУЭ гласит: "Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата." У меня вопрос: чем,на ваш взгляд, обусловлена такая категоричность в формулировке-"НЕ ДОПУСКАЕТСЯ"? Не могу смоделировать ситуацию,когда наличие УЗО в системе TN-C может ухудшить эффективность других мер защиты при косвенном прикосновении.? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |