![]() Применение УЗО в системе TN-C. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Применение УЗО в системе TN-C. |
Гость_Sila_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте,коллеги!
Пункт 1.7.80. ПУЭ гласит: "Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата." У меня вопрос: чем,на ваш взгляд, обусловлена такая категоричность в формулировке-"НЕ ДОПУСКАЕТСЯ"? Не могу смоделировать ситуацию,когда наличие УЗО в системе TN-C может ухудшить эффективность других мер защиты при косвенном прикосновении.? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Спасибо Вам за четкий лаконичный ответ!
Я просто посчитал,что запрет,указанный в пункте 1.7.80. ПУЭ распространяется и на двухпроводные однофазные цепи(система заземления TN-C),как на составную часть четырехпроводной трехфазной цепи с системой заземления TN-C(речь идет о старом многоквартирном доме). |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо Вам за четкий лаконичный ответ! Я просто посчитал,что запрет,указанный в пункте 1.7.80. ПУЭ распространяется и на двухпроводные однофазные цепи(система заземления TN-C),как на составную часть четырехпроводной трехфазной цепи с системой заземления TN-C(речь идет о старом многоквартирном доме). 1 Системы заземления не существует. См. ГОСТ Р 50571.1. 2 Однофазные двухпроводные и трехфазные четырехпроводные цепи могут быть в системах TN-C, TN-C-S, TN-S. См. ГОСТ Р 50571.1. 3 В системе TN-C должен быть отдельный PE, если его сечение менее 10 кв.мм Cu, если подключен переносной или передвижной электроприемник. В этом случае в однофазные двухпроводные и трехфазные четырехпроводные цепи нужно ставить УЗО. 4 Система TN-C более теоретическое, чем практическое понятие. 5 Электроустановка старого многоквартирного дома не соответствует системе TN-C. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
1 Системы заземления не существует. См. ГОСТ Р 50571.1. То есть,если я Вас правильно понял, "системы заземления" не существует,но существует термин - "тип заземления системы": ГОСТ Р 50571.1-2009. 20 Термины и определения. 20.25 тип заземления системы: "...Примечание - Термин "тип заземления системы" устанавливает специальные требования ко всем элементам, входящим в состав системы распределения электроэнергии..."? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 20:46 |
|
![]() |