Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Применение УЗО в системе TN-C.

Гость_Sila_*
сообщение 1.5.2015, 17:43
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте,коллеги!

Пункт 1.7.80. ПУЭ гласит:

"Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата."

У меня вопрос: чем,на ваш взгляд, обусловлена такая категоричность в формулировке-"НЕ ДОПУСКАЕТСЯ"?
Не могу смоделировать ситуацию,когда наличие УЗО в системе TN-C может ухудшить эффективность других мер защиты при косвенном прикосновении.?





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 1.5.2015, 19:53
Сообщение #2





Гости






Спасибо Вам за четкий лаконичный ответ!
Я просто посчитал,что запрет,указанный в пункте 1.7.80. ПУЭ распространяется и на двухпроводные однофазные цепи(система заземления TN-C),как на составную часть четырехпроводной трехфазной цепи с системой заземления TN-C(речь идет о старом многоквартирном доме).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 1.5.2015, 20:23
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость @ 1.5.2015, 19:53) *
Спасибо Вам за четкий лаконичный ответ!
Я просто посчитал,что запрет,указанный в пункте 1.7.80. ПУЭ распространяется и на двухпроводные однофазные цепи(система заземления TN-C),как на составную часть четырехпроводной трехфазной цепи с системой заземления TN-C(речь идет о старом многоквартирном доме).

1 Системы заземления не существует. См. ГОСТ Р 50571.1.
2 Однофазные двухпроводные и трехфазные четырехпроводные цепи могут быть в системах TN-C, TN-C-S, TN-S. См. ГОСТ Р 50571.1.
3 В системе TN-C должен быть отдельный PE, если его сечение менее 10 кв.мм Cu, если подключен переносной или передвижной электроприемник. В этом случае в однофазные двухпроводные и трехфазные четырехпроводные цепи нужно ставить УЗО.
4 Система TN-C более теоретическое, чем практическое понятие.
5 Электроустановка старого многоквартирного дома не соответствует системе TN-C.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.5.2015, 20:59
Сообщение #4





Гости






Цитата(Оптимист @ 1.5.2015, 20:23) *
1 Системы заземления не существует. См. ГОСТ Р 50571.1.


То есть,если я Вас правильно понял, "системы заземления" не существует,но существует термин - "тип заземления системы":

ГОСТ Р 50571.1-2009.
20 Термины и определения.
20.25 тип заземления системы:
"...Примечание - Термин "тип заземления системы" устанавливает специальные требования
ко всем элементам, входящим в состав системы распределения электроэнергии..."?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sila   Применение УЗО в системе TN-C.   1.5.2015, 17:43
- - Ixtim   встречный вопрос можно? В каком объёме Вы знаете э...   1.5.2015, 18:39
- - Гость   В объеме ВУЗа. У Вас есть,что ответить по существу...   1.5.2015, 19:15
- - Roman D   Потому, что трёхфазный УЗО рвёт и нулевой (РЕN) пр...   1.5.2015, 19:25
- - Гость   Спасибо Вам за четкий лаконичный ответ! Я прос...   1.5.2015, 19:53
|- - Оптимист   Цитата(Гость @ 1.5.2015, 19:53) Спасибо В...   1.5.2015, 20:23
|- - Гость   Цитата(Оптимист @ 1.5.2015, 20:23) 1 Сист...   1.5.2015, 20:59
- - Оптимист   Полное название - тип заземления системы ..., крат...   1.5.2015, 21:06
|- - Олега   Цитата(Оптимист @ 1.5.2015, 21:06) Полное...   2.5.2015, 2:15
- - Roman D   В старых ПУЭ и старых гостах НЕ БЫЛО никаких TN-C,...   1.5.2015, 23:12
- - Оптимист   Roman D, Не гони пургу, если не понимаешь суть ска...   2.5.2015, 8:42
|- - Олега   Цитата(Оптимист @ 1.5.2015, 21:06) Полное...   2.5.2015, 10:48
- - Гость   2Roman D: "Применение УЗО в двухпроводке неод...   2.5.2015, 11:55
- - Оптимист   На мое утверждение: "Электроустановка старого...   2.5.2015, 12:27
|- - Олега   Цитата(Оптимист @ 2.5.2015, 12:27) Это оз...   2.5.2015, 16:10
- - элкъ   а если не требовалось заземлять зачем тогда перемы...   3.5.2015, 20:56
|- - Гость   Цитата(элкъ @ 3.5.2015, 20:56) а если не ...   3.5.2015, 21:33
||- - Оптимист   Цитата(Гость @ 3.5.2015, 21:33) Не воспри...   22.5.2015, 10:06
||- - Олега   Цитата(Оптимист @ 22.5.2015, 10:06) В ГОС...   22.5.2015, 12:11
|- - Олега   Цитата(элкъ @ 3.5.2015, 20:56) а если не ...   3.5.2015, 22:54
- - элкъ   Олега ну кто старое помянет как говорится ...Ничег...   3.5.2015, 23:28