Как расчитать искровой промежуток, упоминаемый в каталоге OBO Betterman? В формуле фигурирует некая величина L(m) - что именно имели в виду разработчики, в длинном описании:
"L - вертикальное расстояние от точки, в которой необходимо определить величину разделительно-го промежутка s, до ближайшей точки выравнива-ния потенциалов." В нашей номативной документации (РД31.21 и СО) упоминания о разделительном промежутке нет. Стоит ли прислушаться к мнению иностранцев и выдерживать данный промежуток между молниеприемником и защищаемым объектом? |
|
|
14.11.2007, 14:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7255 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему, это минимально допустимое расстояние от системы молниезащиты (молниеприемник, токоотводы) до ближайшей точки системы уравнивания потенциалов, которое может быть пробит при максимальных потенциалах в системе молниезащиты.
При пробитии этого расстояния м/б выход из строя оборудования и появление высоких потенциалов на проводящих частях (ЭО, трубы, м/к). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»