Кто может помочь нужен типовой бланк протокола наладки автоматических выключателей тип Е мах Е6Н6 (6300А) расцепители OPR122\P.123.331
-------------------- |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Обычно на выполненую работу составляется не протокол, а АКТ сдачи-приёмки. Протокол составляется на испытания и измерения. Или я что-то упустил?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Обычно на выполненую работу составляется не протокол, а АКТ сдачи-приёмки. Протокол составляется на испытания и измерения. Или я что-то упустил? Да Вы упустили, выставляются уставки номинального тока расцепителя, перегрузки, кз ,проводится тестирование АВ и выдается протокол (технический отчет ЭТЛ).Акт сдачи это окончание ЭМР. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |