фазировка , не получается

mihailof
сообщение 25.10.2007, 18:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2007
Пользователь №: 9234



здравствуйте.возникли сложности при фазировке между собой двух секций 04кВ на ТП(каждая питается от соотвествующих секций ГПП через тр-р 6/04 кВ)т.е. лампа УННа двуполюсного горит при всех комбинациях соединения фаз этих секций.нейтраль
 изолированная.кто знает из-за чего так может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey Izh
сообщение 15.11.2007, 10:19
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Чтобы решить, в чем дело, нужно взять двухлучевой осциллограф, подать на два его входа одноименные фазные напряжения с разных трансформаторов, которые подключены к разным секциям высшего напряжения и все встанет на свои места. Осциллограф покажет и угол сдвига напряжений (если он есть) и величину напряжения. Считаю это оптимальным выходом из сложившейся ситуации. Потом можно поэкспериментировать, и включить трансформаторы с одной секции и повторить опыт. Может быть (хотя это маловероятно) нефазируется само высшее напряжение, подаваемое на трансформаторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mihailof   фазировка   25.10.2007, 18:56
- - Евгений   Надо замерить напряжение по фазам. Похоже разный у...   25.10.2007, 21:23
- - Гость_Ринат   Посмотрите группы соединения обмоток тр-ров, конкр...   26.10.2007, 9:29
- - mihailof   Цитата(mihailof @ 25.10.2007, 19:56) здра...   26.10.2007, 12:44
- - Anatoli   Это разные групы соединения обмоток, у нас такое н...   27.10.2007, 0:01
- - gomed12   Цитатанаверное это так и останется тайной.воощем н...   28.10.2007, 17:52
- - SergAn   Цитатанаверное это так и останется тайной.воощем н...   1.11.2007, 11:42
- - Andrey Izh   Чтобы решить, в чем дело, нужно взять двухлучевой ...   15.11.2007, 10:19
- - channa   а у нас случилась такая проблема сегодня при фазир...   9.5.2014, 22:28
|- - ЛЕША   1. На вводе от тр-ра каждой секции линейное напряж...   10.5.2014, 5:02
- - Гость   Гляньте на страничку http://dororz.ru/cons_23_2.ht...   11.5.2014, 9:28
- - Гость_Александр_*   Здравствуйте! У меня похожая с вами проблема. ...   17.1.2015, 9:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Александр_* @ 17.1.2015, 9:2...   17.1.2015, 13:15
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.1.2015, 13...   17.1.2015, 14:52
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Александр_* @ 17.1.2015, 14...   17.1.2015, 15:23
- - ez81   нет, ибо не знаете фактическое чередование на тп1 ...   17.1.2015, 11:28
- - Pantryk   А зачем фазировать вводы на КНС? Тут не такая техн...   19.1.2015, 9:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 19.1.2015, 9:40) А зачем...   19.1.2015, 13:15
- - Pantryk   Вам надо не фазировку двух вводов делать, а чередо...   19.1.2015, 14:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 19.1.2015, 14:51) ... Ко...   19.1.2015, 16:01
|- - Ixtim   Цитата(Pantryk @ 19.1.2015, 15:51) Когда ...   16.2.2015, 19:55
- - Pantryk   Чтобы ощутить сдвиг в 30эл.градусов нужно разницы ...   17.2.2015, 14:44
- - VladimirCDS   Уважаемые господа. Апну тему. Есть 2-х трансформат...   4.4.2016, 9:08
- - ЛЕША   У Вас по ВНи НН как трансформаторы подключены? Каб...   4.4.2016, 13:41
|- - VladimirCDS   Цитата(ЛЕША @ 4.4.2016, 22:41) У Вас по В...   6.4.2016, 9:38
- - Гость   Если трансформаторы одинаковые, то Д/Y нужно фазир...   22.7.2016, 21:55