Ситуация такая:
имеется многоэтажное здание, внизу в пристройке(является частью здания) находится ТП 6 и 10 х0,4
на 4-м этаже в зале серверной установлен щит с 2-мя автоматами, щит запитан 2-ма кабелями ВВГнг 5х35 с одной стойки в ТП, длина кабеля 100метров каждый, нагрузка реальная порядка 60-80 А, подключается оборудование серверной и ИБП, освещение и силовое по зданию запитаны от ВРУ здания
Вопрос:
является ли данный щит ВУ(ВРУ) и есть ли необходимость соединения N и PE в данном щите, насколько критична длина КЛ

В ПУЭ 1.7.61 и 7.1.87 только рекомендуется

Надеюсь на ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 15.11.2007, 10:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для push
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (pen)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
Для Andrey Izh,push
Цитата
А в следующем ВРУ их нужно (ну ПУЭ и здравый смысл рекомендует) объединить и повторно заземлить.

1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- push   Кто знает ПУЭ больше чем на отлично, подскажите   14.11.2007, 13:40
- - Andrey Izh   Судя по тому, что Вы описали, у Вас ВРУ. Необходим...   14.11.2007, 14:43
- - gomed12   ЦитатаПросто, если проводники N и РЕ не объединить...   14.11.2007, 19:22
- - donvovchik   у меня вот какой вопрос возник.......(что- то подо...   14.11.2007, 20:55
- - push   Большое спасибо за соображения. Из всего вышеизлож...   15.11.2007, 6:12
- - Andrey Izh   Хотя и автор закрыл свою тему, я не совсем согласе...   15.11.2007, 9:48
- - gomed12   Для push 1.7.120. Если здание имеет несколько обос...   15.11.2007, 10:19
- - push   Спасибо всем. Данную линию подключили без перемычк...   15.11.2007, 13:34
|- - gomed12   Цитата(push @ 15.11.2007, 13:34) Замерил ...   15.11.2007, 13:58
|- - kraft   Цитата(gomed12 @ 15.11.2007, 12:58) push ...   15.11.2007, 23:55
- - Andrey Izh   Но все-таки, как же п.1.7.61. ПУЭ? Короче, без бут...   21.11.2007, 1:30
- - Andrey Izh   Да, забыл, вопрос push и gomed12. Какое тогда буде...   21.11.2007, 1:38
- - gomed12   Цитатамежду рабочим и защитным нулем иногда кратко...   21.11.2007, 2:21
- - Andrey Izh   Всё понял!!! Спасибо за конструктивный...   21.11.2007, 8:28