Задание - проектрирование снабжение узловой распределительной подстанции...

Данные - Узловая распределительная подстанция (УРП) предназначена для связи напряжений трех классов: 220, 110 и 10 кВ.
Она состоит из двух автотрансформаторов типа АТДЦТН-125000/220/110/20. На стороне высокого напряжения (ВН) установлено по 4 выключателя ВН типа У-220, на стороне сред¬него напряжения (СН) — по 5 выключателей СН типа У-110, на стороне низкого напряжения (НН) — по 12 шкафов типа КРУ-10.
Автотрансформаторы, открытые распределительные устройства (ОРУ-220 и ОРУ-110) размещены на открытой площадке, а шкафы в здании ЗРУ-10
УРП обслуживается и имеет объединенный пункт управления (ОПУ) с дежурным персо¬налом. Кроме этого предусмотрены производственные, служебные, вспомогательные и бы¬товые помещения.
Потребители собственных нужд (СН) получают ЭСН от трансформаторов собственных нужд (ТСН) и по надежности ЭСН относятся к 1 категории.
Количество рабочих смен — 3. Грунт в районе цеха — супесь с температурой +12 °С. Территория УРП имеет ограждение из блоков-секций длиной 8 и 6 м каждый.
Размеры цеха А х В = 48 х 30 м. Все помещения закрытого типа и имеют высоту 3,6 м.

и также даны перечень Электрооборудования на этой подстанции

Трансформаторы собственных нужд
Компрессорные установки
Зарядно – подзарядные агрегаты АБ типа ВАЗП
Синхронные компенсаторы
Электронагреватели для выключателей и приводов типа У-220, У-110
Электронагреватели шкафов КРУ-10
Электронагреватели трансформаторного масла
Насосы системы охлаждения АТ
Отопление, вентиляция и освещениеЗРУ-10
Отопление, вентиляция и освещение ОПУ
Наружное освещение ОРУ-220, ОРУ-110

ВОПРОС 1! Правильно ли я выбрала собсвтенные нужды? - Электронагреватели для выключателей и приводов типа У-220, У-110
Электронагреватели шкафов КРУ-10 Отопление, вентиляция и освещениеЗРУ-10 Отопление, вентиляция и освещение ОПУ Наружное освещение ОРУ-220, ОРУ-110

ВОПРОС 2! нужна ли компенсационная установка КУ на ТСН

Далее я так понимаю всю эту систему

АТ (220/110/20 ) -> Т ( 20/10,6) и разделяется на ТСН (10/0,4 или 6/0,4) и ШМА (нагрузка)

Вопрос 3 ! нужен ли этот промежуточный трансформатор 20/10,6 ?

Вопрос 4 ! куда на чертеже поводить обмотку СН от АТ ?

помогите пожалуйста. кто чем может))))

если что ася 349624679 или katesss@mail.ru


--------------------
С нежностью, Катя...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Oleg_n
сообщение 15.11.2007, 13:26
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Хоть я не проектировщик, но скажу кое-что, как это выглядит на практике.
Ни разу не сталкивался с тем, что ставят АТ 220/110/20кВ, чтобы потом с помощью трансформаторов 20/10 кВ получить нужные 10 кВ.
У нас в системе на всех ПС 220 кВ стоят АТ 220/110/10 кВ, причем обмотки 10 кВ АТ очень часто используются только для питания СН (два ТСН 10/0,4 кВ потребной мощности, а в случае применения переменного оперативного тока и отсутствии аккумулятоной батареи дополнительно заводится третье (в случае одного АТ - второе) резервное питание СН по фидеру 10 кВ от распределительной сети, причем от той ПС, питание на которой сохраняется при погашении рассматриваемой ПС 220 кВ).
Если требуется еще распредустройство 10 кВ для питания потребителей (как в Вашем случае), то на ПС устанавливаются еще два трансформатора 110/(35)/10 кВ со своими выключателями 110 кВ. Делается РУ-10 кВ, от которого уже запитываются два ТСН 10/0,4 и отходящие фидера 10 кВ потребителей.
Поэтому, отвечая на один из Ваших вопросов, считаю, что трансформатор 20/10 кВ нецелесообразен.
Далее:
Компенсационные установки на собственных нуждах нигде не встречал.
Обмотки среднего напряжения (т.е. 110 кВ) от АТ через выключатели заводятся на ОРУ 110 кВ.
Перечень собственных нужд можно почерпнуть, например, в "ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО УЧЕТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ" РД 34.09.101-94 (утверждена Минтопэнерго РФ 02.09.1994).
Цитата
Расход электроэнергии на собственные нужды электростанций и подстанций - потребление электроэнергии приемниками, обеспечивающими необходимые условия функционирования электростанций и подстанций в технологическом процессе выработки, преобразования и распределения электрической энергии.
То есть все электроприемники, кроме мастерских, гаражей, складов при ПС и т.п. - не относящихся напрямую к процессу.
К сожалению, реальной схемы собственных нужд ПС 220/110/10 кВ почти такой же, как Ваша, в электронном виде у меня нет. (Кстати, на этой ПС к обмоткам 10 кВ АТ подключены БСК, а РУ-6 кВ получает питание, как я писал выше, от отдельных тр-ров 110/35/6, а ТСН 6/0,4, в свою очередь, от РУ-6 кВ).
Выслал для примера по электронной почте в формате Visio схему СН ПС 220/110/10 с одним АТ, без РУ на напряжении 10 кВ (10 кВ - только для питания СН).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- повариха   ЭСН узловой распределительной подстанции   3.11.2007, 21:07
- - Гость   точно такоеже задание нечего найти немогу=(   15.11.2007, 1:03
- - Oleg_n   Хоть я не проектировщик, но скажу кое-что, как это...   15.11.2007, 13:26
- - повариха   Спасибо большое за ответ...   16.11.2007, 12:42
- - повариха   как на схеме показать, чо на верхнем напряжении 4 ...   22.11.2007, 14:52
- - Oleg_n   Я же высылал Вам схему первичных соединений двух п...   23.11.2007, 11:44
- - повариха   эт сдано на отлично...обращайтесь за черновиком)))...   15.2.2009, 16:42
|- - WORD   Цитата(повариха @ 15.2.2009, 16:42) эт сд...   19.2.2009, 20:32
- - donvovchik   и мне дайте (мыло в профиле)   19.2.2009, 22:13
- - Гость_Олег_*   Ребят помогите у меня тоже эта тема,если можете вы...   29.3.2009, 15:34
- - Браттан   Помогите люди добрые киньте кто-нибудь записку по ...   19.5.2009, 22:21
- - Гость   УРП скиньте если че есть pahan12@np.by   5.10.2010, 21:33
- - Hardler   если еще есть возможность по этой теме скинуть схе...   2.6.2011, 20:43
- - alex1671   Можно тоже черновик плиз на alex1671@yandex.ru оч...   24.12.2011, 21:24
- - Гость   кто может скинуть расчеты по этой теме, буду благо...   14.10.2024, 13:46
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 14.10.2024, 13:46) кто мож...   14.10.2024, 14:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2024, 3:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены