Задание - проектрирование снабжение узловой распределительной подстанции...
Данные - Узловая распределительная подстанция (УРП) предназначена для связи напряжений трех классов: 220, 110 и 10 кВ. Она состоит из двух автотрансформаторов типа АТДЦТН-125000/220/110/20. На стороне высокого напряжения (ВН) установлено по 4 выключателя ВН типа У-220, на стороне сред¬него напряжения (СН) — по 5 выключателей СН типа У-110, на стороне низкого напряжения (НН) — по 12 шкафов типа КРУ-10. Автотрансформаторы, открытые распределительные устройства (ОРУ-220 и ОРУ-110) размещены на открытой площадке, а шкафы в здании ЗРУ-10 УРП обслуживается и имеет объединенный пункт управления (ОПУ) с дежурным персо¬налом. Кроме этого предусмотрены производственные, служебные, вспомогательные и бы¬товые помещения. Потребители собственных нужд (СН) получают ЭСН от трансформаторов собственных нужд (ТСН) и по надежности ЭСН относятся к 1 категории. Количество рабочих смен — 3. Грунт в районе цеха — супесь с температурой +12 °С. Территория УРП имеет ограждение из блоков-секций длиной 8 и 6 м каждый. Размеры цеха А х В = 48 х 30 м. Все помещения закрытого типа и имеют высоту 3,6 м. и также даны перечень Электрооборудования на этой подстанции Трансформаторы собственных нужд Компрессорные установки Зарядно – подзарядные агрегаты АБ типа ВАЗП Синхронные компенсаторы Электронагреватели для выключателей и приводов типа У-220, У-110 Электронагреватели шкафов КРУ-10 Электронагреватели трансформаторного масла Насосы системы охлаждения АТ Отопление, вентиляция и освещениеЗРУ-10 Отопление, вентиляция и освещение ОПУ Наружное освещение ОРУ-220, ОРУ-110 ВОПРОС 1! Правильно ли я выбрала собсвтенные нужды? - Электронагреватели для выключателей и приводов типа У-220, У-110 Электронагреватели шкафов КРУ-10 Отопление, вентиляция и освещениеЗРУ-10 Отопление, вентиляция и освещение ОПУ Наружное освещение ОРУ-220, ОРУ-110 ВОПРОС 2! нужна ли компенсационная установка КУ на ТСН Далее я так понимаю всю эту систему АТ (220/110/20 ) -> Т ( 20/10,6) и разделяется на ТСН (10/0,4 или 6/0,4) и ШМА (нагрузка) Вопрос 3 ! нужен ли этот промежуточный трансформатор 20/10,6 ? Вопрос 4 ! куда на чертеже поводить обмотку СН от АТ ? помогите пожалуйста. кто чем может)))) если что ася 349624679 или katesss@mail.ru -------------------- С нежностью, Катя...
|
|
|
15.11.2007, 13:26
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Хоть я не проектировщик, но скажу кое-что, как это выглядит на практике.
Ни разу не сталкивался с тем, что ставят АТ 220/110/20кВ, чтобы потом с помощью трансформаторов 20/10 кВ получить нужные 10 кВ. У нас в системе на всех ПС 220 кВ стоят АТ 220/110/10 кВ, причем обмотки 10 кВ АТ очень часто используются только для питания СН (два ТСН 10/0,4 кВ потребной мощности, а в случае применения переменного оперативного тока и отсутствии аккумулятоной батареи дополнительно заводится третье (в случае одного АТ - второе) резервное питание СН по фидеру 10 кВ от распределительной сети, причем от той ПС, питание на которой сохраняется при погашении рассматриваемой ПС 220 кВ). Если требуется еще распредустройство 10 кВ для питания потребителей (как в Вашем случае), то на ПС устанавливаются еще два трансформатора 110/(35)/10 кВ со своими выключателями 110 кВ. Делается РУ-10 кВ, от которого уже запитываются два ТСН 10/0,4 и отходящие фидера 10 кВ потребителей. Поэтому, отвечая на один из Ваших вопросов, считаю, что трансформатор 20/10 кВ нецелесообразен. Далее: Компенсационные установки на собственных нуждах нигде не встречал. Обмотки среднего напряжения (т.е. 110 кВ) от АТ через выключатели заводятся на ОРУ 110 кВ. Перечень собственных нужд можно почерпнуть, например, в "ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО УЧЕТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ" РД 34.09.101-94 (утверждена Минтопэнерго РФ 02.09.1994). Цитата Расход электроэнергии на собственные нужды электростанций и подстанций - потребление электроэнергии приемниками, обеспечивающими необходимые условия функционирования электростанций и подстанций в технологическом процессе выработки, преобразования и распределения электрической энергии. То есть все электроприемники, кроме мастерских, гаражей, складов при ПС и т.п. - не относящихся напрямую к процессу.К сожалению, реальной схемы собственных нужд ПС 220/110/10 кВ почти такой же, как Ваша, в электронном виде у меня нет. (Кстати, на этой ПС к обмоткам 10 кВ АТ подключены БСК, а РУ-6 кВ получает питание, как я писал выше, от отдельных тр-ров 110/35/6, а ТСН 6/0,4, в свою очередь, от РУ-6 кВ). Выслал для примера по электронной почте в формате Visio схему СН ПС 220/110/10 с одним АТ, без РУ на напряжении 10 кВ (10 кВ - только для питания СН). |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2024, 3:48 |
|