Ситуация такая:
имеется многоэтажное здание, внизу в пристройке(является частью здания) находится ТП 6 и 10 х0,4
на 4-м этаже в зале серверной установлен щит с 2-мя автоматами, щит запитан 2-ма кабелями ВВГнг 5х35 с одной стойки в ТП, длина кабеля 100метров каждый, нагрузка реальная порядка 60-80 А, подключается оборудование серверной и ИБП, освещение и силовое по зданию запитаны от ВРУ здания
Вопрос:
является ли данный щит ВУ(ВРУ) и есть ли необходимость соединения N и PE в данном щите, насколько критична длина КЛ

В ПУЭ 1.7.61 и 7.1.87 только рекомендуется

Надеюсь на ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 15.11.2007, 13:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Спасибо всем.
Данную линию подключили без перемычки, появился еще один аргумент против-требование ГОСТа.
Замерил потенциал-без нагрузки 0,5 В, с нагрузкой порядка 10 кВт уже 0,8-0,9 В, а что будет при полной нагрузке и токах до 100 А? Ну да ладно, я предупредил, а дальше пусть ответственные лица голову ломают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.11.2007, 13:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(push @ 15.11.2007, 13:34) *
Замерил потенциал-без нагрузки 0,5 В, с нагрузкой порядка 10 кВт уже 0,8-0,9 В, а что будет при полной нагрузке и токах до 100 А?

push это нормальная ситуация.
Рабочий ноль по отношению к защитному может иметь потенциал.
Ведь при несимметричных нагрузках по N течет ток, а на РЕ по отношению к настоящей земле должен иметь нулевой потенциал.
Вообще, чтобы не было сомнений, руководствуйтесь ГОСТ Р 50571-21-2000.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 15.11.2007, 23:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Цитата(gomed12 @ 15.11.2007, 12:58) *
push это нормальная ситуация.
Рабочий ноль по отношению к защитному может иметь потенциал.
Ведь при несимметричных нагрузках по N течет ток, а на РЕ по отношению к настоящей земле должен иметь нулевой потенциал.
Вообще, чтобы не было сомнений, руководствуйтесь ГОСТ Р 50571-21-2000.

А я согласен и с gomed12 и с andry и с тем, что тех пид.... кто издавал новые Правила нужно за яйца повесить на ВЛ для всеобщего обозрения.
Помоему пришла пора издавать ПУЭ с картинками. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif (может кто даст ссылочку)
И еще, как все эти изменения в новых Правилах можно притулить к старым электроустановкам.
P.S. Я в таких спорных ситуациях всегда кошу на проектировщиков мол им виднее они за это хлеб едят. icon_twisted.gif icon_twisted.gif icon_twisted.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- push   Кто знает ПУЭ больше чем на отлично, подскажите   14.11.2007, 13:40
- - Andrey Izh   Судя по тому, что Вы описали, у Вас ВРУ. Необходим...   14.11.2007, 14:43
- - gomed12   ЦитатаПросто, если проводники N и РЕ не объединить...   14.11.2007, 19:22
- - donvovchik   у меня вот какой вопрос возник.......(что- то подо...   14.11.2007, 20:55
- - push   Большое спасибо за соображения. Из всего вышеизлож...   15.11.2007, 6:12
- - Andrey Izh   Хотя и автор закрыл свою тему, я не совсем согласе...   15.11.2007, 9:48
- - gomed12   Для push 1.7.120. Если здание имеет несколько обос...   15.11.2007, 10:19
- - push   Спасибо всем. Данную линию подключили без перемычк...   15.11.2007, 13:34
|- - gomed12   Цитата(push @ 15.11.2007, 13:34) Замерил ...   15.11.2007, 13:58
|- - kraft   Цитата(gomed12 @ 15.11.2007, 12:58) push ...   15.11.2007, 23:55
- - Andrey Izh   Но все-таки, как же п.1.7.61. ПУЭ? Короче, без бут...   21.11.2007, 1:30
- - Andrey Izh   Да, забыл, вопрос push и gomed12. Какое тогда буде...   21.11.2007, 1:38
- - gomed12   Цитатамежду рабочим и защитным нулем иногда кратко...   21.11.2007, 2:21
- - Andrey Izh   Всё понял!!! Спасибо за конструктивный...   21.11.2007, 8:28