Подскажите пожалуйста надежное устройство заземления в условиях вечной мерзлоты в скальном грунте.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Оживлю тему. Работаю сейчас на Ямале, наладчики как-то принесли протокол измерения R заземления с допустимым 40 Ом (т.е. в 10 раз больше)
ссылка - ПУЭ п 1.7.108. Прочитал. Согласился частично: 1. для увеличения норматива нужно приложить протокол измерения удельного R грунта 2. пункт распространяется ТОЛЬКО на ЭУ выше 1000 В т.е. 6 кВ и выше на сеть 0,4 кВ - не прокатит, т.к. нейтраль глухозаземленная, а этот пункт гласит об изолированной (220/127, как я понимаю) Мнения разделились..... и в Тырнете ничего внятного, по принципу если нельзя, но очень хочется, то можно ( это я про 40 Ом) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |