Схемы разреза ячеек 110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схемы разреза ячеек 110 кВ |
1.6.2015, 11:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45612 |
|
|
|
2.6.2015, 10:48
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45612 |
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
2.6.2015, 14:23
Сообщение
#3
|
|
Гости |
покопался в учебнике, нашел такую картинку: так что 4 - разъединители. если скажем заменить выключатель на элегазовый (без встроенных ТТ), то где можно расположить ТТ? перед выключателем? То что вижу по первому чертежу слева на право: 1 - разъединитель к обходной системе шин (QS-0 на однолинейной схеме,у нас называется - третий), 1 - нулевой разъединитель (QS-11 - разъединитель между трансформатором и выключателем), 2 - трансформатор тока, 3 - масляный выключатель, 4 - поддерживающие опорные изоляторы, 1 - разъединитель от первой системы шин (QS-21), 5 - ОПН FV-5/ При замене выключателя ТТ оствется там же где и стоит. Еще можно поставить конкретно в этой ячейке разъединители от второй системы шан - смотри для примера соседнюю ячейку с выключателем QS-5. В этом случае повысится удобство обслуживания схемы, т.к. при ремонте шинных разъединителей первой системы шин возможно перевести трансформатор на вторую систему шин и трансформатор будет в работе. В этом случае необходимо переделывать схему ДЗШ - для дипломного проекта более чем достаточно |
|
|
||