Схемы разреза ячеек 110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схемы разреза ячеек 110 кВ |
1.6.2015, 11:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45612 |
|
|
|
2.6.2015, 10:48
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45612 |
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
2.6.2015, 14:46
Сообщение
#3
|
|
Гости |
покопался в учебнике, нашел такую картинку: так что 4 - разъединители. если скажем заменить выключатель на элегазовый (без встроенных ТТ), то где можно расположить ТТ? перед выключателем? Схема четырехугольника отличается от 2-х систем шин с обходной. В четырехугольнике - линия подключается к системам шин через 2 выключателя, по одному на каждую систему шин ( в схеме 2 системы шин с обходной - на одну линию - один выключатель). На рисунке из книги показана только ячейка одного выключателя, там рядом еще такая же стоит, только без ВЧЗ, КС и линейного разъединителя. А 4 на первом плане - это все-таки опорные изоляторы, на рисунке из книги - это шинная опора (6). Смотрите, на однолинейной схеме, которую вы привели в первом посте - в этой ячейке после выключателя разъединитель идет только к первой системе шин, ко второй системе шин разъединителя нет. (как по мне - так очень странное решение) |
|
|
||