может ли ответственный за ЭХ вести оперативный журнал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
может ли ответственный за ЭХ вести оперативный журнал |
3.6.2015, 10:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 44846 |
Добрый день.
Подскажите. Ситуация такая. Небольшое предприятие, имеем 2 подстанции 10/0,4 они на обслуживании в сетях. Производство работает круглосуточно и постоянно дежурит дежурный электрик. Но они собственно все с 3 группой до 1000 и на смене выполняют небольшой ремонт. Все работы по нарядам и распоряжениям проводим только днем. Есть ответственный его зам и электрик с 4 группой, который везде проходит как допускающий. Вопрос собственно в том, могу ли я как ответственный вести оперативный журнал? Или его должны вести дежурные, хотя они по сути не выступают допускающими, а включаются в наряд членами бригады. Спасибо! |
|
|
Гость_Гость_* |
3.6.2015, 15:09
Сообщение
#2
|
Гости |
Иван1234,
Не запрещено. См. инф. письмо Главгосэнергонадзора России № 42-6/35-ЭТ от 09.11.95 пункт 3, пункт 6 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 3:47 |
|